Показано с 1 по 10 из 509

Тема: ПИД регулятор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Уважаемы ASo можете этот ФБ Вложение 24892 сделать чуточку интеллектуальней что ли

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Уважаемы ASo можете этот ФБ Вложение 24892 сделать чуточку интеллектуальней что ли
    У вас длительность импульсов всегда одинаковая...в моем блоке длительность импульсов меняется в зависимости на сколько текущее значение близко или далеко от уставки....чем дальше, тем импульс длиннее и наоборот,
    при достижении регулятором крайнего положения 100 или -100, импульс имеет постоянное значение...Ваш регулятор будет не очень точно работать

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deniska13 Посмотреть сообщение
    У вас длительность импульсов всегда одинаковая...в моем блоке длительность импульсов меняется в зависимости на сколько текущее значение близко или далеко от уставки....чем дальше, тем импульс длиннее и наоборот,
    при достижении регулятором крайнего положения 100 или -100, импульс имеет постоянное значение...Ваш регулятор будет не очень точно работать
    У Вас он привязан к PID из Util, а это работает на прямую. Стоит этот ФБ на управлении прогрессивной горелкой CIB Unigaz уже два года, хотелось бы чего-то таково же, но по интеллектуальнее.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    У Вас он привязан к PID из Util, а это работает на прямую. Стоит этот ФБ на управлении прогрессивной горелкой CIB Unigaz уже два года, хотелось бы чего-то таково же, но по интеллектуальнее.
    В моем блоке можно реализовать, дополнительно свой регулятор, внутренний, и можно будет обойтись без ФБ PID из библиотеки UTIL. Сам блок, как я считаю, работает правильно, есть небольшие недостатки в том, что
    он имеет мертвую зону большую, когда выход ПИДа находится в диапазоне от -10 до 10, но это можно устранить путем уменьшения минимальной длительности импульса...при полном ходе ИМ в 120 сек, минимальный импульс будет 600мс, если полный ход ИМ установить 60 сек, то минимальная длительность импульса будет 300 мс, то есть у ФБ VALVE_3_POS импульс будет выдан, когда значение расчетного импульса в зависимости от значения на входе будет больше минимальной длительности импульса...с этим можно поиграться и добиться работы регулятора в пределах выхода ФБ ПИД от -5 до 5 и того меньше...что даст более точное регулирование, но при этом постоянное дерганье ИМ в близи уставки, что сказывается на сроке службе ИМ. Ну и конечно влияют установленные коэффициенты ПИДа, нужно чтобы он работал быстро на системах ГВС, на отоплении можно и даже нужно, чтобы был медленнее, тут нужно подбирать KP и TN...
    Что касается управления горелок, так там все гораздо проще, там не нужно обычно очень хорошего регулятора, можно обойтись и обычным 2 поз, ваш будет вообще идеально работать, так как котловой контур обычно более инерционен, нежели чем, например система ГВС..
    Последний раз редактировалось deniska13; 10.06.2016 в 13:57.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deniska13 Посмотреть сообщение
    У вас длительность импульсов всегда одинаковая...
    Не всегда. Одинаковая - когда около минимума.
    Посмотрите код.
    При резких отклонениях, когда работает П-составляющая - длительность большая.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не всегда. Одинаковая - когда около минимума.
    Посмотрите код.
    При резких отклонениях, когда работает П-составляющая - длительность большая.
    Если честно, то не вижу, уставка времени ведь всегда одинаковая, как таймер будет работать дольше или меньше, если уставка одинаковая, тем более таймер ТР, он срабатывает по импульсу или по 1 на входе, как достчитал свое время,
    выход равен FALSE...

Похожие темы

  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 08:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •