Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
Одну прибору пришел кирдык . Видать не вынес перегрузок. вообще если прибор предназначен для использования в котельных установках, то необходимо учитывать хотя бы то, что при растопке котлов - во время вспышки топлива - в топке всегда появляется избыточное давление, которое всегда будет превышать пределы измерения датчиков низкого давления. И еще есть нюансы, которые не позволяют использовать эти вроде как замечательные приборы в котельных установках. могу поделиться в личку...
Здравствуйте, Сергей, спасибо, что даете обратную связь. Пришлите, пожалуйста, данный прибор к нам. Будем разбираться, возможно, у Вас один из тестовых образцов прошлого года.
Приборы выпущенные с февраля 2016 (с момента официального открытия продаж) проходят жесткий контроль качества.
После проведения экспертизы я сообщу Вам результаты.