Показано с 1 по 10 из 688

Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Быстрые входа фильтровать не надо, иначе это будут не быстрые входы. К быстрым входам механические контактные группы не подключают, поэтому дребезга контактов бояться не надо.
    Во-первых, даже в ОВЕНовском конфигураторе на быстрых входах настраивается "Time of filtration, in mks". В том числе, в режиме "Fast encoder".

    Во-вторых, если вход использовать как простой (ну, чтобы 4 входа не пропадали), то их могут использовать и как обычные, и, значит, фильтрация нужна.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Во-первых, даже в ОВЕНовском конфигураторе на быстрых входах настраивается "Time of filtration, in mks". В том числе, в режиме "Fast encoder".

    Во-вторых, если вход использовать как простой (ну, чтобы 4 входа не пропадали), то их могут использовать и как обычные, и, значит, фильтрация нужна.
    В таком случае можно фильтровать так как это делает "ОВЕН". Как он это делает написано в РЭ на ПЛК.

  3. #3

    По умолчанию

    2.1.1. Параметр «Время фильтрации» (Time of filtration)
    Фильтрация применяется главным образом для подавления «дребезга»
    контактов.
    Время фильтрации – это период опроса состояния одного
    дискретного входа, задается в сотнях микросекунд (1 ед. = 100 мкс, 10 ед. = 1
    мс).

    Принцип действия фильтрации:
    • в сдвиговом регистре в драйвере каждого дискретного входа
    накапливаются значения восьми последних состояний, полученных в
    18
    результате опроса с периодом, заданным в параметре «Время
    фильтрации»;
    • если состояние битового канала дискретного входа равно 1
    (TRUE), а количество единиц в сдвиговом регистре менее двух, то
    битовый канал переключается на 0 (FALSE);
    • если состояние битового канала равно 0 (FALSE), а количество
    единиц в сдвиговом регистре больше пяти, то битовый канал
    переключается на 1 (TRUE);
    • если количество единиц в сдвиговом регистре от 2 до 5, то
    состояние битового канала дискретного входа не меняется.

    Режим фильтрации может быть отключен установлением в параметре
    значения, равного «?1». Отключение фильтрации необходимо при работе с
    подчиненными модулями энкодеров для того, чтобы не пропускать
    высокочастотные сигналы, а также в тех случаях, когда ПЛК функционирует
    без ограничения цикла по частоте, т.е. на максимально возможной частоте.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.10.2016 в 22:12.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.05.2016
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Реализую проект в составе ПЛК110 (М02) - панель СП307 через RS485 MODBUS RTU - привод STEPDRIVE 2 ф. OMRON с управлением STEP/DIR через быстрые выходы. И что выяснилось - при инициализации таймерного прерывания в ПЛК обмен с панелью тормозится т.о., что время восприятия нажатия клавиши составляет 2...3 секунды. Причем уменьшение частоты прерываний с 20 до 200мкс практически не сказалось на скорости обмена, только исключение «SetIRQ» привело к приемлемой реакции на клавиши ~0.5сек.
    Выводы:
    1. Использование быстрых выходов для задач позиционирования в нынешнем виде делает практически невозможной работу с панелью оператора, тормозит обмен по RS485. Предлагаемое в теме В.Филоненко использование PRU исключит данную проблему и д. б. быстро реализовано в виде стандартного решения для ОВЕН.

    2. Для разгона-торможения STEPDRIVE 2 (при отсутствии оного имели место ударные нагрузки) пришлось городить массив данных:
    ar : ARRAY [1..32] OF DWORD :=2#11111111111111111111111111111110,
    2#11111111111111101111111111111110,
    2#11111111110111111111011111111101,
    2#11111110111111101111111011111110,
    2#11111110111111011111011111011110,
    2#11111011111011110111101111011110,
    2#11110111101111011110111011101110,
    2#11101110111011101110111011101110,
    2#11101110111011101110110110110110,
    2#11101110110110110110110110110110,
    2#11011011011011011011011011011010,
    2#11011011011011011011011010101010,
    2#11011011011010101010101010101010,
    2#11011010101010101010101010101010,
    2#10101010101010101010101010101010,
    2#10101010101010101010101010101010,
    2#10101010101010101010101010101010,
    2#10101010101010101010101010010010,
    2#10101010101010101010101010100100,
    2#10101010101010101010100100100100,
    2#10101010101010100100100100100100,
    2#10101010100100100100100100100100,
    2#10100100100100100100100100100100,
    2#10010010010010010010010001000100,
    2#10010010010010010001000100010000,
    2#10001000100010001001000100010000,
    2#10001000010000100001000001000000,
    2#10000100000100000100000010000000,
    2#10000010000000100000001000000000,
    2#10000000001000000000100000000000,
    2#10000000000000001000000000000000,
    2#10000000000000000000000000000000;
    и реализовать это в ограниченном по времени таймерном прерывании.
    Будь в наличии ФБ управления ШД типа предложенного в теме В. Ситниковым - задача радикально упростилась бы.

    3. В настоящее время SIEMENS снял с производства применяемые в нашей продукции ШД 1FL и приводы STEPDRIVE. Взамен их предлагается контроллер S7-1200 и привод SINAMICS V90 c управлением STEP/DIR. Однако в STEP7 для S7-1200 нет STL (список инструкций), что усложняет адаптацию ПО к новому HARDу. По этой же причине при выборе контроллера не был применен плк ОМРОНа, с реализацией только языка РКС. Если кто помнит, то при появлении контроллеров (1980-е годы) языки РКС и FBD предполагалось использовать только для упрощения перехода в существующих установках с управлением на реле и с комбинационными схемами на ИМС соответственно. В дальнейшем предполагалось их отмирание как неудобных для реализации алгоритмов управления. Однако, как мы видим, нет ничего более постоянного, чем временное решение. Инженерный корпус освоив РКС счёл его достаточным для всех приложений (а скорее не желая осваивать новое) и масса производителей плк ограничивается реализацией только РКС (LD, STL).
    Т.о. будь у ОВНА реализация быстрых выходов/входов с частотой до 1МГц (без подавления RS485) и библиотеки с функцией разгона-торможения, ПЛК110 М02 стал бы достойной заменой мировых аналогов, в том числе благодаря использованию КДС с представлениями IL и ST.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kir2 Посмотреть сообщение
    1. Использование быстрых выходов для задач позиционирования в нынешнем виде делает практически невозможной работу с панелью оператора, тормозит обмен по RS485. Предлагаемое в теме В.Филоненко использование PRU исключит данную проблему и д. б. быстро реализовано в виде стандартного решения для ОВЕН.
    Можно по-подробнее про "задачу позиционирования"?
    В чём именно задача?


    Цитата Сообщение от kir2 Посмотреть сообщение
    Будь в наличии ФБ управления ШД типа предложенного в теме В. Ситниковым - задача радикально упростилась бы.
    Так есть же блок ШД с разгоном-торможением. Пробовали?
    Или проект уже сделан/сдан?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.05.2016
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Можно по-подробнее про "задачу позиционирования"?
    В чём именно задача?

    Стандартная задача по перемещению механизма из текущей позиции в заданную с необходимой скоростью (без интерполяции (связи) с другими осями). Так же необходима оцифровка оси позиционирования (привязка перемещаемого механизма к базе),для чего используется перемещение с фиксированной скоростью с определением положения по фронту сигнала конечного выключателя или нулевой метки (Z) датчика положения.

    Так есть же блок ШД с разгоном-торможением. Пробовали?
    Или проект уже сделан/сдан?
    Проект сделан ещё в августе, но ещё не сдан. Поэтому если будет время на тестирование Вашего блока и доступ к объекту (сейчас он в удалённом от меня месте), то о результате сообщу.

Похожие темы

  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •