Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Ревака Юрий спасибо. Пусть поиграются в разных режимах.
Заодно где-то выкладывал когда обратные связи пришлось дублировать для роботоспособности.
Типа
сигнал - приемник
сигнал на ИЛИ - обратная связь - ИЛИ - обратная связь - приемник

Хотя отдельный экземпляр макроса работал абсолютно нормально (SelChange) а в нем так вообще ничего военного, стоит EQ на один вход которого сигнал, а на второй обратная связь этого сигнала для проверки изменения числа.
В общем проанализировали Вашу программу, как и предположил Владимир Ситников, все дело в обратных связях. Получается при использовании в схеме SEL идет изменение последовательности обсчета блоков. Дело не в самом блоке SEL, а в связи от RTRIG к нему. На данный момент можно попробовать расставить самостоятельно явные обратные связи и задать порядок их выполнения. При создании схемы нужно понимать где обратные связи использовать, иначе компилятор сам их расставит. В общем как-то так.