вот еще раз вложение
вот еще раз вложение
к сожалению ни как, пр200 между собой естественно связь потеряют....если мастер наи.. сломается вся система полетит?
какие клапаны и т.д. какое быстродействие нужно, может целесообразнее модули расширения использовать.....как вариант можно вот тут посмотреть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201
Посмотрите в сторону ПР200 мастер и модули ввода/вывода слейвы, 6 шт не так много, для системы вентиляции вполне подойдет, если подобрать на каждый вентилятор по модулю расширения в котором есть и входа и выхода, система получится более компактная и дешевле, есть готовые примеры по работе с модулями расширения, остается размножить и добавить свой алгоритм.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
честно говоря из проекта понятно только одно, пр200+два модуля расширения выше ушей должно хватить.....вот еще раз вложение
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
у меня программа срабатывания системы по внешнему сигналу. режим "авт." по сигналу открывается клапан, с задержкой 20 сек. запускается вентилятор (задержка на открытие клапана задается индивидуально для каждого клапана), после запуска 1 вентилятора, остальные вентиляторы запускаются в том-же алгоритме по очереди с задержкой 4 сек. (вариант открытие клапанов одновременно, но вентиляторы запускаются по очереди.) после запуска вентилятора с задержкой 20 сек (задержка задается индивидуально ) открываются клапаны подпитки свежим воздухом (системы удаления газов). примерно так. в режиме "ручной" каждую систему запускаем по отдельности с кнопки(к) + проверка открытия клапанов индивидуально (пока держим кнопку клапан открыт, обратно пружинный возврат). вот так как-то. на все реле по ценам Овен + гешефт 46 килорублей. и того порядка 24 выходов + 26 входов + 18 временных. 6 ПР200 - ДЕШЕВО, ЗДОРОВО, СВИБЛОВО.
тоже вариант, думал об этом, схему даже сделал. опять же вопрос о вылете одной из ПР200 из строя и все последующие вылетят. задумка индивидуальной работы каждого вентилятора независимо от аварии предыдущих (тогда наверное только по времени включать каждый лучший вариант, не привязывая к работе предыдущего.) если есть вариант предлагайте. все пробую, времени еще 3 дня есть. может я не учел чего-то!? если выполню раньше скину.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg