С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
шим
Подключение
Описание
Вход En
Положительный фронт сигнала (переход из 0 в 1) на входе En включает функциональный блок ШИМ.
Вход Ax
Входной аналоговый сигнал преобразуется в цифровой импульсный выходной сигнал.
Параметр
A: Коэффициент усиления
Диапазон значений: от -10.00 до +10.00
B: Смещение нуля Диапазон значений: от -10,000 до +10,000
PT: Период времени, в течение которого модулируется выходной цифровой сигнал
p: Количество десятичных знаков Возможные установки: 0, 1, 2, 3
Выход Q
Q устанавливается в 1 или сбрасывается в 0 пропорционально каждому периоду времени в соответствии с отношением нормализованного значения Ax к диапазону аналоговых значений
Функция считывает значение аналогового входного сигнала на входе Ax.
Это значение умножается на значение параметра A (Усиление). Параметр B (Смещение) прибавляется к произведению, таким образом:
(Ax * Усиление) + Смещение = Фактическое значение Ax
Функциональный блок выполняет рассчет значений Ax пропорционально диапазону. Блок устанавливает высокий уровень сигнала на цифровом выходе Q пропорционально параметру PT (период времени), и устанавливает низкий уровень сигнала на цифровом выходе Q на оставшийся отрезок времени.
Пример 1
Входное аналоговое значение: 500 (диапазон 0...1000) Период времени T: 4 секунды
На цифровом выходе функции широтно-импульсного модулятора (ШИМ) цифровой сигнал имеет 2 секунды высокий уровень, 2 секунд низкий уровень, 2 секунды высокий уровень, 2 секунд низкий уровень, и это изменение продолжается до тех пор, пока параметр "En" имеет высокий уровень.
пример 2
Аналоговое входное значение: 300 (диапазон 0...1000) Перирод времени T: 10 секунд
На цифровом выходе функции широтно-импульсного модулятора (ШИМ) цифровой сигнал имеет 3 секунды высокий уровень, 7 секунд низкий уровень, 3 секунды высокий уровень, 7 секунд низкий уровень, и это изменение продолжается до тех пор, пока параметр "En" имеет высокий уровень.
Правило расчета
Q = 1, для (Ax – Min) / (Max – Min) периода времени PT Q = 0, для PT – [(Ax – Min) / (Max – Min)] периода времени PT.
Примечание: В данной формуле Ax обозначается фактическое значение, вычисленное с учетом коэффициента усиления и смещения. Min и Max — минимальное и максимальное значения, установленные для диапазона.
Юр и еще бы в пид бы внести зону нечувствительности, описание шим с мануала фб сименс лого в практике использовал норм работает,как для исходника пойдет?????
Например у ПР114 встроенный ШИМ:
ШИМ_1.PNG
Но Вам же не сам ШИМ нужен, а преобразователь сигналов из аналогового в больше-меньше на разные выхода?!
Для ПИД-регулятора любое неизменное значение на выходе соответствует отсутствию сигналов больше-меньше!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2017 в 18:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
2.owl
так будет вроде работать таймер с выводом на экран пр-ки ????
Я выкладывал вариант построения таймера с обратным отсчётом времени в посте #15, вывести на экран думаю проблемы не составит:
TON энергонезависимый с обратным отсчётом времени_2.PNG
Только выводя на экран не вижу смысла преобразовывать во FLOAT, время отрицательным не бывает!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.04.2017 в 19:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
простой пример: на объекте -управление дымососом пид управляет частотником,если он вышел из строя и на проверку чистку и тд то переключаемся на резерв управление тоесть на исполнительный механизм типа мэо,какраз шим подключается к пид-рег по команде оператора и уже шевелешь пошел дискретный при этом шим должен четко работать по аналоговому входу вычисляя период импульсов,а не просто как по уставке с одним периодом ,тут длинна импульса нужна, тоесть при приближении уставки к заданию шим должен менять длинну импульса и частоту импульса.