Показано с 1 по 10 из 544

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    По сравнению с КДС в MasterSCADA 4D маловато элементов для построение алгоритма и операторов преобразования нет.
    Тоже заметил. Не нашел в библиотеках, как word на биты разложить, а как в КДС (указание номера бита через точку) не получается.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Как переменные объявить ретейн?
    когда создаёте переменную в окне редактирования имеется позиция "Сохранять". установите "ДА" и переменная станет энергонезависимой.

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Тоже заметил. Не нашел в библиотеках, как word на биты разложить, а как в КДС (указание номера бита через точку) не получается.
    данный вид вытягивания битов из слова и обратно работает , применял не раз. можете приложить проект или выслать на почту? a.trofimov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Что именно не получается, если через точку писать? https://www.screencast.com/t/0vMil1eEVI
    Для работы с различными типами данных, преобразованием - можно использовать функции из группы OSCAT https://www.screencast.com/t/jGF1UdTjlVhK
    Стандартные функции, например, LREAL_TO_DINT (TO) поддерживаются в ST, просто в явном виде не добавлены в библиотеку.
    Последний раз редактировалось Maria Momotova; 11.05.2017 в 12:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Что именно не получается, если через точку писать? https://www.screencast.com/t/0vMil1eEVI
    Для работы с различными типами данных, преобразованием - можно использовать функции из группы OSCAT https://www.screencast.com/t/jGF1UdTjlVhK
    Стандартные функции, например, LREAL_TO_DINT (TO) поддерживаются в ST, просто в явном виде не добавлены в библиотеку.
    Спасибо, помогло. ST пользуюсь только для создания пользовательских ФБ, в CS использую CFC, и в МС4Д в ФБД программе пробовал по аналогии, через точку, не получилось.

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •