Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Стоит задача - есть СП307 и частотный преобразователь (ЧП). ЧП является ведомым устройством на сети Modbus RTU.
    Необходимо получить из ЧП некоторые параметры, отобразить их элементами "цифровой дисплей".
    Параметры из ЧП передаются в виде unsigned (WORD). Отображать параметры следует как float, при этом младший разряд исходного значения
    имеет "вес" (где-то 0.01, где-то 0.1).
    Корректно ли будеть пользоваться функцией масштабирования для этой задачи, или надо пользоваться макросами?
    Предполагаю, что при использовании элемента "Цифровой дисплей", при настройке "Значение - WORD" на вкладке "Регистр Элемента", и на вкладке "Дисплей" "Float" + "Линейное масштабирование" возможно некорректное преобразование типов (т.е непонятно когда и каким способом произойдет преобразование WORD во float).
    Если возможно, распишите, как реально будет идти преобразование?
    Если
    1) Читается WORD;
    2) Преобразуется WORD во float преобразованием типа, а не добавлением следующих двух байтов памяти;
    3) Выполняется масштабирование
    То задача решается самым удобным способом. Так ли это?
    Можно привести пример конкретных значений? (что по факту приходит из ПЧВ и что надо отобразить на панели)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно привести пример конкретных значений?
    Евгений, спасибо! Решение найдено, оно в сообщении, следующем за Вашим. Надо просто указать число разрядов после запятой , масштабирование не нужно.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •