Здравствуйте. Спасибо что откликнулись. НП вынимал, без НП все работает отлично, с соответствующими настройками 2ТРМ1. Все термопары приобретены с НП вот и хотелось разобраться с их подключением штатно, без удаления НП.
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись. НП вынимал, без НП все работает отлично, с соответствующими настройками 2ТРМ1. Все термопары приобретены с НП вот и хотелось разобраться с их подключением штатно, без удаления НП.
Тогда подключайте как датчик с токовым выходом через источник питания и соответствующий параметр вбиваете. Кроме этого надо будет установить границы датчика.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Здравствуйте. Да я вроде все так и делал, за исключением подключения Rн ( мануал на 2ТРМ1 стр 66 рис. Б. 11 Rн=50,000+/-0,025Ом) где такой точный брать? вот и выскочила ошибка Ad Er
Без внешнего резистора работать ТРМ НЕ МОЖЕТ! купить можно в радиомагазинах. Не обязательно такой точный, но тогда обязательно проводить корректировку показаний.
Здравствуйте! Помогите решить такую проблему, перечитал форум, но ответа для себя не нашел.
Использую 2ТРМ1А - в котором выбор термопары находится в параметре b0-1 и стоит на (4), используется термопара ТХК. Проблема в том что нижний параметр регулировки температуры всегда отрабатывает четко, но верхний как бы не задавалась температура -всегда уходит в +14 выше заданного значения. То есть задано 200 градусов и должно держать температуру в заданном параметре, но у меня на 200 включается реле, а отключается при достижении 214 градусов, менял режимы, ставил гистерезис -ни чего не помогает. Температуру показывает точно.
Режим работы ЛУ1 в параметре А1-1 выбран 01
Гистерезис -0
Верхние, нижние пределы регистрации значения -0
Задержки включения выключения - 0
Минимальное время в включенном выключенном состоянии - 0
Ну и все остальные параметры по умолчанию.
На выходе используются кантакты реле для включения пускателей с подключенными тэнами для поддержания температуры в замкнутом пространстве на 200 градусов.
За раннее благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось sklif; 25.04.2016 в 14:33. Причина: дописал
Здравствуйте, у меня пара вопросов по ТРМ1-НУР.
1)терморегулятор используется для регулировки температуры сушильного шкафа. чтобы не управлять нагрузкой через встроенное реле я добавил внешнее, которое будет синхронно переключаться с внутренним. Питание внешнего реле подается от встроенного источника питание в ТРМ1-НУР. по инструкции там 24 вольта постоянки. мерил мультиметром выдает при измерении постоянного напряжения 24 вольта а при переменном 50 вольт. как убрать переменную составляющую, в то внешнее реле постоянно скачет.
2) необходимо регулировать температуру в пределах определенного диапазона, к примеру Тмин и Т макс относительно Т0. при включении устройства ТРМ сразу включается шкаф и идет нагрев ( срабатывает реле при включении ТРМ) доходит до Тмин и реле снова срабатывает (как было заложено в программе) и печка выключается. как сделать так чтобы можно было сразу включить трм и она не сбрасывала реле при включении или при первом попадании в Тмин. чтобы цикл поддержания температуры шел своим ходом.
возможно дело в том, что внутренний источник питания не рассчитан на такую нагрузку, он для активных датчиков 4..20мА, примените реле с катушкой на 220в.мерил мультиметром выдает при измерении постоянного напряжения 24 вольта а при переменном 50 вольт. как убрать переменную составляющую, в то внешнее реле постоянно скачет.
что касается второго вопроса......поставьте дельту побольше Т0-дельта=Тмин, Т0+дельта=Тмакс. или я чего то не понял?
Добрый вечер всем. Помогите настроить прибор пожалуйста. Имеется прибор 2ТРМ1 и датчик ДТС035-100П.В3.80. Нужно что бы прибор при минус -10 градусов включался и при +5 выключался. Контакты реле будут коммутировать подачу напряжения. В паспорте не нашел код типа датчика. Помогите пожалуйста с настройками.
Последний раз редактировалось Дмитрий 33; 28.09.2017 в 19:31.
Стр. 84. руководства. Код датчика - 03.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)