День добрый! Собственно в заголовке и вопрос, каким образом скомпенсировать сопротивление проводов.Если какой то штатный способ как например в ПЛК150
День добрый! Собственно в заголовке и вопрос, каким образом скомпенсировать сопротивление проводов.Если какой то штатный способ как например в ПЛК150
Сущность компенсации сопротивления проводов - в трёхпроводной схеме подключения:
Рисунок Б.2 – Подключение термометра сопротивления
или резистивного датчика по трехпроводной схеме
Р.Э., стр. 54
Есть еще погрешность датчиков с ней как быть, сопротивление проводов вообще как пример, а как скорректировать значение
Последний раз редактировалось жекон; 19.10.2017 в 08:57.
Приложение Ж. Подключение термометров сопротивления
по двухпроводной схеме
При использовании двухпроводной схемы перед началом эксплуатации прибора
необходимо выполнить действия, указанные в п. Ж.2…Ж.8.
Ж.2 Произвести подключение датчика по двухпроводной схеме к соответствую-
щему входу прибора, аналогично тому, как это указано на рисунке Б.3.
Ж.3 Подключить к линии связи «датчик-прибор» (к противоположным от прибора
концам линии) вместо термометра магазин сопротивления типа Р4831 (или подоб-
ный ему с классом точности не хуже 0,05).
Ж.4 Установить на магазине значение, равное сопротивлению термометра при
температуре 0 °С (50.000, 100.000 или 1000.000 Ом в зависимости от типа применя-
емого датчика).
Ж.5 Подать питание на прибор и на соответствующем канале по показаниям ин-
дикатора зафиксировать величину отклонения температуры от значения 0,0 °С. По-
лученное отклонение всегда должно иметь положительное значение, а величина его
будет зависеть от сопротивления линии связи «датчик-прибор».
Ж.6 Установить для данного датчика в параметре «Смещение входа» коэффи-
циент коррекции равный значению, зафиксированному при выполнении работ по п.
Ж.5 (отклонение показаний индикатора от 0,0 °С), но взятому с противоположным
знаком, т.е. со знаком минус.
Пример После подключения ко входу канала термометра сопротивления по
двухпроводной схеме и выполнения работ по п. Ж.5 на индикаторе зафиксированы
показания 12,6 °С. Для компенсации сопротивления линии связи в программируемом
параметре «Смещение входа» датчика канала следует установить значение – 012.6.
Ж.7 Проверить правильность задания коррекции; для этого следует, не изменяя
сопротивления на магазине, перевести прибор в режим РАБОТА и убедиться, что
показания на соответствующем канале индикатора равны 0 °С (с абсолютной по-
грешностью не хуже 0,2 °С). При необходимости эти операции следует выполнить
для остальных каналов измерения.
Р.Э, стр. 66
Спасибо, за подсказку не дочитал РЭ, только одно уточнение в меню нет пункта смешение входа просто нажимаешь пункт вход 1 и корректируешь