И всё-таки вопрос для меня остаётся открытым, я не могу через меню прибора настроить дату и время. Нажимая SEL я могу менять или секунды или год, на другие элементы курсор не переходит. На какой-то одной из самой первой ПР200 у меня удавалось отредактировать, на новых почему-то это уже невозможно, а для меня это важно.
upd: разобрался методом тыка ! надо держать ALT+стрелки вверх или вниз для перехода по строке. В руководствах по эксплуатации ненашел про эту фичу.
Последний раз редактировалось RX9COZ; 16.11.2017 в 10:35. Причина: разобрался методом тыка
Бояринцев Иван Юрьевич
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Как может повредится ПР200 если её запитать от дизель-генератора у которого не стабильна частота, и как она может повредится от прыжков напряжения?
Память, ОЗУ-ПЗУ, может от этого всего повредится?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Про версию внутреннего ПО сейчас уже не могу сказать. А проблема такая: сначала попробовали питать ПРку от генератора (от него даже ПЧВ и автоматы горения в горелках не хотели работать), после этого пару недель всё работало вроде нормально. После пришёл скачок напряжения после которого повредилось пользовательское ПО и теперь время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно.
Это всё говорит о том, что надо менять ПРку?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Точно всё Вам рассказать не могу, объект в другом городе, но у них там не стабильность по питанию.
Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.
И можете ли Вы, если мы пришлём Вам эту ПРку, проанализировать что у ней не исправно?
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.11.2017 в 17:50.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ