Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!
Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!
Значит как я понял в конфигураторе нужно все сбросить в заводские насторойки?! И адрес и скорость? И еще у меня на ПР200 висит еще и ПРМ220 его я дал 1-слот а модулю ввода 2-ой!
Или нет необходимости скидывать настройки в конфигураторе на заводские?!
В конфигураторе нужно установить такие же настройки, как у ПР200, либо наоборот в ПР200, как в конфигураторе.
Номер слота для ПРМ и номер слота для приборов, подключаемых по RS-485 - это разные вещи.
Если у Вас один ПРМ, то Вам для него нужно указать номер слота 1, т.е. номер слота для ПРМ указывается по порядку следования от ПР200.
Слот для вашего модуля МВ110-8АС указывается в Owen Logic исходя из того, к какому порту RS подключили (если держите ПР200 экраном к себе, то левый порт RS485- это слот 1, правый, если есть в Вашей модификации, то слот 2).
Помогите пожалуйста, совсем туплю.
Задача передать температуру на пр200 через мв110 8А, через RS485
Не передаются данные с мв110 на пр 200
температуру вывожу на экран пр200
Конфигуратор мв110 работает, данные с датчика считывает коректно123.jpg