  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аскар_73 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите мне по данному вопросу! Я ставлю 1-ый регистор 288 это понятно! 10-ая система исчисления! Ну а адрес ставлю 20 (это по настройке конфигураторе!) и связи нет?!! Где я что не учел?!! Заранее вам спасибо!
    Добрый день. Хотелось бы побольше информации, Аскар.
    Скриншот настроек в Owen Logic и шаблон на модуль МВ110-8АС во вложении.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 8АС.png (157.1 Кб, Просмотров: 137)
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Значит как я понял в конфигураторе нужно все сбросить в заводские насторойки?! И адрес и скорость? И еще у меня на ПР200 висит еще и ПРМ220 его я дал 1-слот а модулю ввода 2-ой!

  4. #4

    По умолчанию

    Или нет необходимости скидывать настройки в конфигураторе на заводские?!

  5. #5
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аскар_73 Посмотреть сообщение
    Или нет необходимости скидывать настройки в конфигураторе на заводские?!
    В конфигураторе нужно установить такие же настройки, как у ПР200, либо наоборот в ПР200, как в конфигураторе.
    Номер слота для ПРМ и номер слота для приборов, подключаемых по RS-485 - это разные вещи.
    Если у Вас один ПРМ, то Вам для него нужно указать номер слота 1, т.е. номер слота для ПРМ указывается по порядку следования от ПР200.
    Слот для вашего модуля МВ110-8АС указывается в Owen Logic исходя из того, к какому порту RS подключили (если держите ПР200 экраном к себе, то левый порт RS485- это слот 1, правый, если есть в Вашей модификации, то слот 2).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Хотелось бы побольше информации, Аскар.
    Скриншот настроек в Owen Logic и шаблон на модуль МВ110-8АС во вложении.
    Здравствуйте!
    А как открыть шаблон на модуль МВ110-8АС?

  7. #7

    По умолчанию

    Помогите пожалуйста, совсем туплю.
    Задача передать температуру на пр200 через мв110 8А, через RS485
    Не передаются данные с мв110 на пр 200
    температуру вывожу на экран пр200
    Конфигуратор мв110 работает, данные с датчика считывает коректно123.jpg
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5064
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 06:10
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •