    Здравствуйте! Тут начал разбираться с анал.выходом по напряжению - читать руководство. Там сказано, что применяется внешний источник питания , но есть и встроенный. ...и приведён рисунок Анал вых.jpg
    Я встал в ступор, уж простите меня, этот рисунок со встроенным ист.питания или внешним? Поначалу думал, что со встроенным, но меня смущают стрелочки Uн.
    Теперь не пойму правильно ли я спланировал схему подключения к ПЧастоты..
    Анал вых2.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Тут начал разбираться с анал.выходом по напряжению - читать руководство. Там сказано, что применяется внешний источник питания , но есть и встроенный. ...и приведён рисунок Анал вых.jpg
    Я встал в ступор, уж простите меня, этот рисунок со встроенным ист.питания или внешним? Поначалу думал, что со встроенным, но меня смущают стрелочки Uн.
    Теперь не пойму правильно ли я спланировал схему подключения к ПЧастоты..
    Анал вых2.jpg
    Выходной каскад полностью изолирован от внутренней схемы ПР. А стрелочки означают, что снаружи ПР нужно подать напряжение 24В.
    И неважно, какой источник питания Вы будете использовать.
    Захват-1.png

    Например, если ПР с питанием 220В, то можно использовать клеммы 13(+24) и 14(-24). А если ПР с питанием 24В, то использовать тот же источник питания, который питает само ПР - клеммы 1(-24) и 2(+24)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    379

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Выходной каскад полностью изолирован от внутренней схемы ПР. А стрелочки означают, что снаружи ПР нужно подать напряжение 24В.
    И неважно, какой источник питания Вы будете использовать.
    Спасибо, за ответ. Про внешний источник питания понятно, ну а про внутренний - какая схема то? Такая?
    Анал вых2.jpg

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Спасибо, за ответ. Про внешний источник питания понятно, ну а про внутренний - какая схема то? Такая?
    Анал вых2.jpg
    Несмотря на то, что он "внутренний", подключать его нужно СНАРУЖИ
    если ПР с питанием 220В, то можно использовать клеммы 13(+24) и 14(-24). А если ПР с питанием 24В, то использовать тот же источник питания, который питает само ПР - клеммы 1(-24) и 2(+24)
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2018 в 13:14.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    379

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Выходной каскад полностью изолирован от внутренней схемы ПР. А стрелочки означают, что снаружи ПР нужно подать напряжение 24В.
    И неважно, какой источник питания Вы будете использовать.


    Например, если ПР с питанием 220В, то можно использовать клеммы 13(+24) и 14(-24).
    Анекдотец конечно классный, а где тут 13 и 14 клемма?
    Анал вых3.jpg
    ....куда тут тыкаться?

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 15:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •