Тема: MB110-8A в сети MODBUS-RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Владимирская область
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Проблема лечится изменением адресов по принципу - не как нравится, а как работать будет.
    На форуме была где-то подобная тема по конфликту адресов модулей ввода.
    Из личного опыта могу подтвердить - при прочих равных условиях некоторые модули на RS485 могут отваливаться при одном адресе и отлично работают на другом.
    Дык вот бы еще где написали в инструкции, что принятая всемирно адресация с 1-по 247, в случае с модулями ввода вывода НЕ РАБОТАЕТ и написали как правильно адресовать. Тогда бы и не возникали подобные темы.
    Доброго здоровья!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AnSm Посмотреть сообщение
    Дык вот бы еще где написали в инструкции, что принятая всемирно адресация с 1-по 247, в случае с модулями ввода вывода НЕ РАБОТАЕТ и написали как правильно адресовать. Тогда бы и не возникали подобные темы.
    Вы сами то поняли что написали, указали диапазон в котором каких угодно можно адреса вставлять, где не соответствие? И к тому же, все поголовно не высказывались что так не работает, потому что во первых умеют правильно настраивать опрос большого количества приборов, во вторых умеют работать через библиотеки и т.д. и т.п.
    И смешно пугать миллионами, в таком заказе стоимость сименса будет не заметна, зато головой думать не надо
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Владимирская область
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы сами то поняли что написали, указали диапазон в котором каких угодно можно адреса вставлять, где не соответствие? И к тому же, все поголовно не высказывались что так не работает, потому что во первых умеют правильно настраивать опрос большого количества приборов, во вторых умеют работать через библиотеки и т.д. и т.п.
    И смешно пугать миллионами, в таком заказе стоимость сименса будет не заметна, зато головой думать не надо
    Ну так такой диапазон указан в инструкции на модули! Соответственно разработчик может его выбрать из этого диапазона. Разве нет?
    И при чем здесь настраивать опрос большого количества приборов? Что там настраивать кроме указания адреса, скорости, четности и количества стоповых бит? Это не на объекте не работает где длина линии и помехи вносят свою лепту! Это не работает на столе где условия идеальные и все должно работать с полпинка! Кстати приводы Danfoss имеено так и работают. С полпинка и никаких ошибок.
    Стоимость сименса будет смешной? Думаете, что я совсем без головы и не считал во что это нам выльется? На один объект стоимость сименского оборудования грубо составит порядка 3 миллионов. Овен в пять раз дешевле. Овен поставляет за неделю, Сименс полгода. Разницу надеюсь заметно невооруженным глазом. Плюс возможность санкций. Мы вот сейчас очень крепко влетели из за санкций. Насосы высокого давления не пропустили. Попали под санкции. Срочно ищем замену. Весной пуски объектов, а они без насосов.
    Доброго здоровья!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Владимирская область
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Попробовал сейчас выставить адреса 10,20,30,40,50,90. С 10го по 50 адреса преобразователей. 90 адрес модуля. Модуль отвечает. Привод отвечает. Ошибки 81 вроде не видно. Но не все так гладко как кажется! В приводе есть параметр 8-81, где показывается число ошибок по шине. Вот этот счетчик шпарит как угорелый. При отключении модуля или просто снятии с него питания, счетчик ошибок в приводе встает как вкопаный.

    Кстати точно такой же результат получил и при адресации 1,2,3,4,5,9. Но перед этим поставил в модуле задержу ответа по RS-485 равной 0 ms. Результатом стало пропадание ошибки 81 по первому адресу. В общем что то с прошивкой модуля. Такое впечатление, что он отвечает одновременно по обоим протоколам или посылает еще, что то в сеть кроме ответа.
    Нужен ответ техподдержки или большой бубен. ))))
    Доброго здоровья!

Похожие темы

  1. MB110-6У ModBus ASCII
    от multimorf в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 11:20
  2. MB110-6У ModBus ASCII
    от multimorf в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 11:20
  3. MB110 Linux ModBus как начать?
    от multimorf в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 14:29
  4. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •