Тема: ПЛК - МВ потеря связи

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    ТРМы линейки 2хх лучше переводить на обмен по Modbus ASCII. По RTU, насколько я знаю, раньше были проблемы.
    Уважаемые разработчики приборов ТРМ202. Мы вынуждены в своих разработках применять необычное техническое решение: там, где ведётся опрос этих приборов по протоколу Modbus RTU, ставить дополнительное реле, которое при зависании опроса выключает на несколько секунд питание всех приборов ТРМ202. Не могли бы вы доработать ПО прибора, чтобы делать эту процедуру более оптимальным образом, например сбрасывать зависший сом-порт по таймауту или хотя бы честно известить своих потребителей, что ТРМы Modbus RTU не поддерживают и сразу ориентировать пользователей на использование для них отдельной линии RS485 с Modbus ASCI?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Уважаемые разработчики приборов ТРМ202. Мы вынуждены в своих разработках применять необычное техническое решение: там, где ведётся опрос этих приборов по протоколу Modbus RTU, ставить дополнительное реле, которое при зависании опроса выключает на несколько секунд питание всех приборов ТРМ202. Не могли бы вы доработать ПО прибора, чтобы делать эту процедуру более оптимальным образом, например сбрасывать зависший сом-порт по таймауту или хотя бы честно известить своих потребителей, что ТРМы Modbus RTU не поддерживают и сразу ориентировать пользователей на использование для них отдельной линии RS485 с Modbus ASCI?
    остался вопрос как быть с теми кто опрашивает все приборы завода по рту и проблем не замечал, точно дело в приборах а не в организации обмена
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    остался вопрос как быть с теми кто опрашивает все приборы завода по рту и проблем не замечал, точно дело в приборах а не в организации обмена
    Им повезло. Мы эту проблему тоже вычислили после эксплуатации нескольких десятков приборов на трёх объектах в течение года, одних выездов на удалённые объекты для разборок и объяснений с заказчиками не менее десятка. Сперва больше на ПЛК110 грешили. А потом оказалось, что при правильной организации помех для подвешивания сети достаточно нескольких минут.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Уважаемые разработчики приборов ТРМ202. Мы вынуждены в своих разработках применять необычное техническое решение: там, где ведётся опрос этих приборов по протоколу Modbus RTU, ставить дополнительное реле, которое при зависании опроса выключает на несколько секунд питание всех приборов ТРМ202. Не могли бы вы доработать ПО прибора, чтобы делать эту процедуру более оптимальным образом, например сбрасывать зависший сом-порт по таймауту или хотя бы честно известить своих потребителей, что ТРМы Modbus RTU не поддерживают и сразу ориентировать пользователей на использование для них отдельной линии RS485 с Modbus ASCI?
    Добрый день.
    Понимаю ваше пожелание и полностью его поддерживаю, потому что сам постоянно сталкиваюсь с трудностями работы ТРМ202 по Modbus RTU.
    К сожалению, я не могу напрямую повлиять на доработку устройства, потому что устройства класса "кип" находятся вне моей компетенции Но обязательно передам ваше пожелание руководителю направления.
    Кстати, если вас не затруднит, но могли бы вы оставить отзыв о работе в этих темах:

Похожие темы

  1. Потеря связи RS-485
    от arsm в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 15:59
  2. Потеря связи по Modbus
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 14:19
  3. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 20:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •