Я создал блок BLINK с интервалом включения 30 сек и интервалом выключения 10 сек. Необходимо, чтобы он замыкал контакты реле DO1 на 30 сек и размыкал на 10 сек. Не могу разобраться какие еще добавить элементы и как правильно подключить в программе OWENLogic... Как это должно выглядеть визуально?
Как то так. При включение ждем 10 секунд. Включаем выход DO1 на 30 секунд . Выключаем опять на 10 секунд и так по кругу.
Рад что помог. Успехов Вам.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Доброе время суток. Подскажите, есть ли способ преобразования входного напряжения 0-10в на аналоговом входе в цыфровой код??? К примеру 1вольт - число 1, 10 вольт- число 10. Спасибо
Добрый день. Я даже своими глазами видел станок, где с помощью делителя на резисторах и аналоговом входе реализовано управление 12 кнопок.
Меня просили сделать такое же, я сказал что можно, но дальше разговоров дело не пошло и я конкретно эту задачу не решал. Хотя сложного в этом ничего нет.
Просто операции сравнения, с соответствующим выходом. Когда исходят из условия нажатия только одной кнопки, проблем вообще нет. Несколько сложнее с условием нажатия(случайно) одновременно нескольких кнопок.