Сообщение от
Евгений76
У самого тоже тоже есть вопросы.
1.Для того, чтобы записать( передать ) числовое значение (1) в регистр slave устройства из панели - напрямую , через кнопку , функциональную область не получится? только через макрос?
2. В работе ( панель получает статус работы, считывает значения) , отключаю питание модуля RS485 на slave устройстве , на экране отображается последнее измеренное значение и статус работы - работа. Возможно ли как то организовать при потере связи со slave устройством обнулять данные или изменять статус, может выводить индикацию - потеря связи?