Зинько Владислав, это у ProZorg_tm?
Зинько Владислав, это у ProZorg_tm?
ProZorg_tm, тоже интересно. Подтверждаешь, помогли тебе?
Вообще снимаю шляпу перед специалистами технической поддержки Овен.
Сочетание вежливости, отзывчивости, компетенции и человеколюбия.
Если Вы так выдержите, в таком ритме, Вас станут показывать как хороший пример таким компаниям, как Сименс
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Да, у ProZorg_tm.
Сейчас разбираемся с похоже проблемой на второй линии связи (другой com контроллера).
UPD: 1. На второй линии была проблема в схеме подключения. На ней оставили только частотники и пересобрали линию связи. На данный момент все стабильно хорошо.
2. На линии связи с модулями добавились два ПВТ100. Систематически модуль 8И "отваливается" и снова возвращается в сеть. Над этой проблемой работаем.
Последний раз редактировалось Зинько Владислав; 11.02.2019 в 11:23.
перечитал форум , оказывается у овена с этим проблемы с 2011 года ))). и с проблемами modbus-a и с техподдержкой и с решением проблем с их(купленным нами) оборудованием. пробуем разные варианты . терминальные резисторы не при чем . завтра будем пробовать снижать скорость (не вывозит контроллер 485 спк наверное ну и помех поменьше должно быть) .
Последний раз редактировалось ProZorg_tm; 15.02.2019 в 11:53.
Добрый день.
Прошу прощения за то, что долго не можем помочь с решением проблемы.
В первую очередь хочу прокомментировать переход на обмен через библиотеку:
1) Если проблема в организации сети или в приборах то переход на опрос через библиотеку проблему с опросом не решит.
Опрос через конфигурацию работает хорошо и стабильно. Рекомендую использовать его.
В своих проектах использую ТОЛЬКО обмен через конфигурацию.
2) Сейчас пересматриваем всю информацию, которая у нас есть по Вашей проблеме и думаем над тем, что мы еще не проверили.
На текущий момент я считаю, что проверили уже все:
2.1) проверили конфигурацию всех модулей (заданы корректные настройки);
2.2) собрали у себя на столе аналогичную конфигурацию и протестировали обмен в течение суток (ошибок не обнаружено);
2.3) проверили версии прошивок модулей, обновили неакутальные до актуальных версий;
3) ProZorg_tm
3.1) переразвел сети RS485 (одна из сетей была разведена "звездой"),
3.2) терминальные резисторы установил там, где и они должны располагаться (на концах цепи, а не где-то в середине),
3.3) проверил номиналы терминальных резисторов (100 Ом) и удостоверился, что номиналы терминальных резисторов соответствуют волновому сопротивлению кабеля.
4) Ошибка, которая наблюдается в сети на текущий момент: ответ от некорректного SLAVE устройства через ~4 часа после запуска установки.
Мы сталкивались с подобным проявлением, чтобы понять кто из модулей отвечает невпопад - нужно промониторить обмен в сети. Ждем возможности.
4.1) П.4 может быть связан с настройками модулей, поэтому для экономии времени прошу Вас предоставить файлы с настройками для всех модулей.
Дальнейшее общение по заявке предлагаю вести по e-mail support@owen.ru (в теме письма укажите [Обращение № :##189215##]) \ телефону 8-800-775-63-83 (попросите соединить с Осинским Алексеем), а на форум вернемся с Вами когда уже решим все проблемы.
Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 15.02.2019 в 14:09.