Тема: Подключение тензодатчика к МХ110.224.1ТД

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Нагрев тензодатчика током.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Нагрев тензодатчика током.
    Он рассчитан на 10 В (рекомендовано), максимальное напряжение 15 В.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Он рассчитан на 10 В (рекомендовано), максимальное напряжение 15 В.
    А с МВ110-224.1ТД ничего не случится, если тензодатчик запитать от 10 В ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А с МВ110-224.1ТД ничего не случится, если тензодатчик запитать от 10 В ?
    Поэтому и вопрос. Напряжение питания моста от прибора 2,5 В, а вот что на входе - известно производителю.
    Для данного датчика при 10 В потенциал выходов +IN и -IN будет около 4,22 В относительно -EXC прибора. Т.е. вполне возможно все будет Ок.
    Был бы модуль - уже разобрал и просмотрел входные цепи.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Поэтому и вопрос. Напряжение питания моста от прибора 2,5 В, а вот что на входе - известно производителю.
    Для данного датчика при 10 В потенциал выходов +IN и -IN будет около 4,22 В относительно -EXC прибора. Т.е. вполне возможно все будет Ок.
    Был бы модуль - уже разобрал и просмотрел входные цепи.
    Выход ОУ, который стоит на входе прибора может уйти в насыщение. Т.е. всю шкалу нельзя будет использовать.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Выход ОУ, который стоит на входе прибора может уйти в насыщение. Т.е. всю шкалу нельзя будет использовать.
    Так мы перенастраиваем прибор на другой диапазон измерений. Для исходного варианта при 2,5 В чувствительность 2 мВ/В - диапазон измерений -7,5...+7,5 мВ. При питании от 10 В устанавливаем в настройках прибора чувствительность датчика 8 мВ/В (в 4 раза больше, 10/2,5) и диапазон измерений становится -35...+35 мВ (таблица 2.4). При этом погрешность прибора даже снизится в 2 раза, судя из РЭ. Затем цифровое значение веса делим на 4 и получаем вес в кг.

Похожие темы

  1. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  2. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:00
  3. подключение тензодатчика к трм 2000
    от alex2k3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 15:01
  4. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 16:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •