Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Добрый день. А не пробовали через AC4 внешним мастером подключиться, меняется этот регистр?

И еще, на запись стоит 6 функция, а значение 2х регистровое, поменяйте функцию записи.
АС4 у меня нет.
Пробовал все значения менять какие есть, галочки переставлял какие есть и регистром вперед и байтом и оба включал ничего не изменяется.
ПР200 счетчик видит при онлайн отладке в OwenLogic это видно, в программе текущее значение счетчика и уставку отображает корректно, а вот переменную FrEq показывает 0, при любом другом значении на счетчике отличном от 0.