Есть новый прибор ПР102 220В 01.2. Устройство успешно определяется в системе и в OwenLogic. По сообщениям OwenLogic успешно прошивается на новую прошивку и программу. Информация по версии программы и ПО успешно читается после записи, но после записи устройство не переходит в режим выполнения программы. Диоды остаются гореть в состоянии (сверху вниз) Зеленый, --, Красный. После отключения USB и перезагрузки питания, состояние не меняется: Зеленый, --, Красный.
Основной переключатель в положении "Работа".
Программа самая тривиальная для проверки работы: вход соединен с выходом. Вход реагирует диодом на замыкание, но выход не включается.
Пробовал переключать Работа/Стоп/Работа.
Пробовал откатывать прошивку, пробовал перезаливать прошивку и программы и с включенным 220, и с питанием по USB.
Результат один: в OwenLogic всё "OK", в приборе Зеленый, --, Красный.
Что посоветуете, чтобы попробовать раскачать устройство в домашних условиях прежде чем обращаться в СЦ?
Попробуйте подать питающее напряжение на ПР, я так понимаю оно у вас от ЮСБ сейчас запитано, В РЭ указано, как это сделать, забыл сказать самое главное, прежде всего надо РЭ изучить, без этого боюсь не заработает, можно сразу ушатать!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.