"Индекс находится вне границ масива" не могу загрузить программу в ПР114! Что это значит?
"Индекс находится вне границ масива" не могу загрузить программу в ПР114! Что это значит?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Закрыл лаунчер и загрузка пошла, но только на ОЛ-8, на ОЛ-9 иногда получается иногда нет! С чем может быть связано? На последней версии ОЛ-11 вообще не могу загрузить программу в ПР114!!!
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Обновляюсь с программы!
В 99.9999% случаев такая ошибка означает, что это ошибка в ОЛ. Не ошибка в схеме, а именно ошибка в самой программе ОЛ.
Программа ОЛ ни при каких обстоятельствах не должна показывать ошибку "Индекс находится вне границ масива".
Для устранения подобных ошибок нужно, чтобы у разработчиков была информация в каких случаях это происходит.
Например: "при открытии этого файла" или "при заливке вот такого в ПР" или "при одновременном нажатии двух кнопок мыши и клавиши пробел на клавиатуре" и т.п.
Ревака Юрий с радостью примет от вас подобную информацию (файл с проектом и т.п) и передаст разработчикам. Но предварительно стоит проверить воспроизводится ли ошибка на последних версиях ОЛ. Возможно, уже исправлено.
Если же не можете поделиться файлом с проектом (разное бывает, интеллектуальная собственность и т.п.), то хотя бы показать картинку или пантамиму со способом воспроизведения.
Здравствуйте, Уважаемые Волшебники. Купили приборы ПР200-24 и ПРМ-24.3. Подключил к 24В и...сразу на ПРМ начала моргать авария и поочерёдно помаргивают светодиоды 1 и 2 [AO]. В смятении начал типа записывать (обновлять ПО), пишет:
1.jpg
Нажимаю =ДА= и вот те на...:
2.jpg
Дальше успешно программа записалась в ПР, а ПРМ как моргал так и моргает, на подключения датчиков на входы не реагируют. Что это? С дискретным ПРМом таких вещей не было...! Это БРАК? Писать рекламацию?
Последний раз редактировалось sertol64; 18.05.2021 в 08:26.
Добрый день!
Скорее всего, проблему удастся решить программно.
Обновите OwenLogic до версии 1.19.268
Удалите ПРМ из проекта и попробуйте обновить встроенное ПО ПР200 до последней версии. Скорее всего, сейчас версия встроенного ПО ПР200 - 2.25.
Обновите ее на 2.26. Проверить версию ПО можно из меню "Прибор->Информация"
Потом добавьте ПРМ в проект и попробуете заново обновить его ПО.