Тема: ПР200 и аналоговые входа

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день, Всем!
    Именно с попытки реализовать подключение через шунтирующее сопротивление я и начинал.
    И получил подсказку от службы поддержки что в варианте яПР200 все уже заложено внутри.устройства.
    Скрин письма в службу поддержки.png
    (И спасибо за это)
    Тогда в чем неверность.
    И есть ли у кого пример реально работающей схемы подключения датчика давления для ЖКХ, ПД100-371, и датчика температуры ДТС Рт100.
    Имеет ли значение полярность подключения контактов?. (Хотя для практики пытался проверять вариант меняя контакты местами)

    С уважением Сергей

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    Добрый день, Всем!
    Именно с попытки реализовать подключение через шунтирующее сопротивление я и начинал.
    И получил подсказку от службы поддержки что в варианте яПР200 все уже заложено внутри.устройства.
    Скрин письма в службу поддержки.png
    (И спасибо за это)
    Тогда в чем неверность.
    И есть ли у кого пример реально работающей схемы подключения датчика давления для ЖКХ, ПД100-371, и датчика температуры ДТС Рт100.
    Имеет ли значение полярность подключения контактов?. (Хотя для практики пытался проверять вариант меняя контакты местами)

    С уважением Сергей
    Вы прочли что я Вам в предыдущем посте написал? Судя по Вашей схеме у Вас НЕТ источника питания токовой петли. Полярность имеет значение возможно Вы уже сожгли вход.Для "кривого" подключения ДТС в лоб (без НПТ судя по вашей схемке) Вам нужно просто переставить перемычки в положение 0-4000Ом и настроить соответствующий вход на этот режим в ОЛ. Макрос есть в МК.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.06.2021 в 12:53.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение

    Имеет ли значение полярность подключения контактов?. (Хотя для практики пытался проверять вариант меняя контакты местами)
    Это конечно сильно!!! Особенно полезно для практики. Вы 220 в качестве источника питания ТП не пробовали? Судя по вопросу в техподдерку можно понять что да. Еще повторю читайте РЭ на стр25-27 все касаемо этого дела расписано в т.ч расчет Rогр.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это конечно сильно!!! Особенно полезно для практики. Вы 220 в качестве источника питания ТП не пробовали? Судя по вопросу в техподдерку можно понять что да. Еще повторю читайте РЭ на стр25-27 все касаемо этого дела расписано в т.ч расчет Rогр.
    Спасибо за подсказку. Можно указать ссылку на руководство по экслуатации на которое Вы ссылаетесь. по датчику давления удалось найти только краткое руководство.

    А в руководстве по ПР200 для режима 4-20 мА указана такая схема Схема поключения к ПР200.jpg.
    И еще, что является признаком активного или пасивного датчика.

    Спасибо,
    С уважением сергей

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •