Показано с 1 по 10 из 1308

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Возможно плохо искал и где-то есть ответ.
    Можно ли одновременно использовать библиотеку owencommunication и стандартные средства кодесис?
    Owencommunication мастер на двух 485х портах - исполнительные механизмы,
    стандартные средства по ethernet modbus TCP - граф. дисплей.

    Возникает проблема, запускаем систему, даем задание через граф дисплей (например, частоту на ПЧ) ПЛК отрабатывает.
    Но при попытке запустить исполнительные механизмы ПЛК виснет и до перезагрузки.
    Но самое интересное, что вся система работала несколько дней, никаких корректив не вводилось и вдруг возникла такая проблема.
    Подробнее пока не могу описать, не на объекте.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать?
    Добрый день.
    Можно одновременно использовать библиотеку OwenCommunication и стандартные средства CODESYS - если они работают с разными интерфейсами (как в вашем случае).

    ПЛК виснет
    Опишите, как именно это проявляется.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно одновременно использовать библиотеку OwenCommunication и стандартные средства CODESYS - если они работают с разными интерфейсами (как в вашем случае).

    Опишите, как именно это проявляется.
    Проявляется погасанием среднего (из трех служебных) светодиода и отсутствием реакции у исполнителей.
    Проблема происходит когда идет обращение к OCL.MB_SerialRequest.
    при подключении к ПЛК наблюдаю надпись "отсутствует исходный код для данного объекта поскольку он относится к компилированной библиотеке owencommunication..." исходника нет, пробовал много всего, ничего не помогает.
    При отключении ПК от ПЛК ничего не меняется.

    Подскажите, что делать? куда копать?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Проявляется погасанием среднего (из трех служебных) светодиода и отсутствием реакции у исполнителей.
    Проблема происходит когда идет обращение к OCL.MB_SerialRequest.
    при подключении к ПЛК наблюдаю надпись "отсутствует исходный код для данного объекта поскольку он относится к компилированной библиотеке owencommunication..." исходника нет, пробовал много всего, ничего не помогает.
    При отключении ПК от ПЛК ничего не меняется.

    Подскажите, что делать? куда копать?
    Выложите ваш проект - я попробую воспроизвести проблему у себя и разобраться, что происходит.

    Надпись появляется сразу при первом вызове ФБ MB_SerialRequest?
    Какую версию библиотеки OwenCommunication вы используете?

  4. #4

    По умолчанию

    Не сразу, только при выполнении определенного куска кода.
    версия 3.5.11.5
    Проект отправил на почту, тема "отсутствует исходный код owencommunication"

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stt149 Посмотреть сообщение
    Не сразу, только при выполнении определенного куска кода.
    версия 3.5.11.5
    Проект отправил на почту, тема "отсутствует исходный код owencommunication"
    Какого именно куска?
    Ваше письмо не пришло - наверное, попытались приложить проект прямо к письму.
    Залейте на файлообменник и пришлите ссылку.

  6. #6

    По умолчанию

    И сейчас не пришло?
    У Вас есть мессенджер для связи, кроме skype?

  7. #7

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам