  1. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    А вот и получил внятный ответ от ОВЕН:

    "В начале диапазона погрешность меньше.
    Общий диапазон 0..150 кОм поделен на поддиапазоны 0-4кОм, 4-40кОм и 40- и т.д. кОм.
    В первых двух погрешность 0.5% к поддиапазону.
    То есть 20 Ом в первом, 160 Ом во втором. В третьем - 1.5кОм."

    И это похоже на правду...
    Значит наибольшую точность можно получить используя ТС Pt1000 (ближе к нижнему поддиапазону):
    ошибка от входа ПР102 - +-20 Ом, что составит погрешность в градусах около 18 градусов.

    Как считал?
    Pt1000 изменяется в полном диапазоне от -200 до +850 градусов на 1,15 кОм, значит 1 градус - около 1,1 Ом
    А точность по входу при измерении сопротивления - 20 Ом - это около 18 градусов Цельсия...
    Думаю, что не избежать применения НПТ...
    Осталось дождаться появления их в продаже...

    Всем спасибо!
    Это и без ответа из ОВЕН было ясно. В РЭ на ПР102 есть все что надо для расчетов. См. пост #26.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.04.2022 в 12:32.

Похожие темы

  1. Точность измерения температуры на ПР200
    от Юра54 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 10:24
  2. Реле ПР114 для измерения температуры и влажности
    от Иванов Иван в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 15:18
  3. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 03:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 10:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •