Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 92

Тема: RS485 - двухпроводной или трех?

  1. #71

    По умолчанию

    Народ,
    а подскажите, что такое (схемотехнически) "поляризация" сети RS-485, зачем и когда она нужна ?

    PS. Нашёл только такое описание:

    "Поляризация линии (защитное смещение для содержания логической "1" на линии при отсутствии передачи) используется когда хотя бы одно из устройств типа SLAVE в сети RS-485 не имеет сигнального контакта GND. Защитное смещения проводится только в 1-й точке линии, обычно на стороне устройства типа MASTER".
    Последний раз редактировалось duser; 06.09.2022 в 17:01.

  2. #72

    По умолчанию

    Просто есть 150 метровая сеть Modbus RTU (Овен СПК107 + Овен МК110 + 6 шт. Овен ПВТ100), которая почему-то не желает работать (связь рушится) без свободно-висящего китайского "USB to RS485" преобразователя, подключённого к +5 в. и к этой сети RS485 . . . и только так сеть Modbus работает !



    PS. если это и есть "поляризация", то растяжку линий делал - не помогает ! В техподдержке Овен проблему так и не решили . . .
    Последний раз редактировалось duser; 07.09.2022 в 12:23.

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Просто есть 150 метровая сеть Modbus RTU (Овен СПК107 + Овен МК110 + 6 шт. Овен ПВТ100), которая почему-то не желает работать (связь рушится) без свободно-висящего китайского "USB to RS485" преобразователя, подключённого к этой сети . . . и только так сеть Modbus работает !
    Резисторы 120 Ом на концах линии связи стоят ?

  4. #74

    По умолчанию

    естественно стоят

  5. #75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Просто есть 150 метровая сеть Modbus RTU (Овен СПК107 + Овен МК110 + 6 шт. Овен ПВТ100), которая почему-то не желает работать (связь рушится) без свободно-висящего китайского "USB to RS485" преобразователя, подключённого к этой сети . . . и только так сеть Modbus работает !

    PS. если это и есть "поляризация", то растяжку линий делал - не помогает ! В техподдержке Овен проблему так и не решили . . .
    Значит вероятнее всего, проблема в помехах от ПЧ. Экранируйте провода RS485, разводите их подальше от силовых линий, экраны заземлить в одной точке у мастера сети.
    Линия RS485 должна быть проведена витым, экранированным проводом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.09.2022 в 17:51.

  6. #76
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Просто есть 150 метровая сеть Modbus RTU (Овен СПК107 + Овен МК110 + 6 шт. Овен ПВТ100), которая почему-то не желает работать (связь рушится) без свободно-висящего китайского "USB to RS485" преобразователя, подключённого к этой сети . . . и только так сеть Modbus работает !



    PS. если это и есть "поляризация", то растяжку линий делал - не помогает ! В техподдержке Овен проблему так и не решили . . .
    Часто народ не читает РЭ и поэтому не туда подключает, насколько мне известно, номер физического порта и номер порта в программе СПК отличается!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Значит вероятнее всего, проблема в помехах от ПЧ. Экранируйте провода RS485, разводите их подальше от силовых линий, экраны заземлить в одной точке у мастера сети.
    Линия RS485 должна быть проведена витым, экранированным проводом.
    всё из перечисленного было выполнено, но на результат никак не повлияло

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Часто народ не читает РЭ и поэтому не туда подключает, насколько мне известно, номер физического порта и номер порта в программе СПК отличается!
    а это здесь причём ? читайте внимательно мои сообщения

    ---

    ещё умные мысли будут ?
    Последний раз редактировалось duser; 07.09.2022 в 12:24.

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    всё из перечисленного было выполнено, но на результат никак не повлияло

    ещё умные мысли будут ?
    Тогда отключайте приборы по очереди и смотрите на результат, чудес не бывает. Первыми частотники.

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда отключайте приборы по очереди и смотрите на результат, чудес не бывает. Первыми частотники.
    Вот именно, что "чудес не бывает", но в сети нет частотников, а касательно других Slave-ов, то это я уже делал, прежде, чем обращаться за помощью в техподдержку Овен.
    Более-менее стабильная связь была только после отключения любых 5 шт. Овен ПВТ100 (из 6 шт.), вне зависимости от того, в каком месте линии они расположены.
    Последний раз редактировалось duser; 07.09.2022 в 19:20.

  10. #80
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Вот именно, что "чудес не бывает", но в сети нет частотников, а касательно других Slave-ов, то это я уже делал, прежде, чем обращаться за помощью в техподдержку Овен.
    Более-менее стабильная связь была только после отключения любых 5 шт. Овен ПВТ100 (из 6 шт.), вне зависимости от того, в каком месте линии они расположены.
    Это же не форум ясновидящих, в смысле, напишите какие у вас настройки(с адресами подчинённых устройств, опрашиваемыми регистрами), какой кабель применяете, у кабеля есть марка и т.д. и т.п.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Свет из трех мест
    от zendo057 в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 07:37
  2. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 01:41
  4. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
  5. МВА, подключение ТСМ по двухпроводной схеме
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 00:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения