Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 62

Тема: ПЛК110-24.30.P-M - таргет не работает

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Попробовал. Открыл пример
    "01_SysLibCom\Инициализация порта\com_init_st.pro"
    Перекомпилил под свой таргет без ошибок.

    Но не знаю за что хвататься, чтоб получать из такого сложного прибора ток трёх фаз, и напряжение трёх фаз.

    Опыта "0". Имел дело только с RS232...
    Хотел сразу мерять с токовых трансформаторов ток отдельными ADC, но надо какой-то эталон для таких измерений, а у этого точность огромная.
    Других средств измерений нет...

    За последнюю неделю освоил ПЛК110 с "0" - поток информации зашкаливает!
    (*Порт открыт и инициализирован, теперь можно работать с портом*)
    Но как формировать запросы и получать ответы???
    Вы и так плаваете ещё, зачем осваивать биб-ки на таких приборах. Читайте его крнфигурацией, заодно закрепите материал.
    А для биб-к возьмите пример попроще. Примеры есть на сайте.
    Вот тема там есть ссылки и несколько примеров https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36679
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2022 в 08:45.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы и так плаваете ещё, зачем осваивать биб-ки на таких приборах. Читайте его крнфигурацией, заодно закрепите материал.
    А для биб-к возьмите пример попроще. Примеры есть на сайте.
    Вот тема там есть ссылки и несколько примеров https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36679
    Послушай я такой совет пару дней назад, то до сих пор бы раскуривал вывод переменной по документации.
    Тут пара советов "что и как" по теме, и понимание с какой стороны к этому выводу подходить - с нагромождением в документации кучей параметров (причём реально сваленной в кучу), и всё закрутилось и завертелось.
    Так и с "наворотами" протокола обмена.
    Но 485-й оказался не так прост.

    Я просил рабочий пример как с ПЛК110 послать байт в порт ПК.
    И далее уже "раскрутить" сложности.

    Если не сложно - рабочий простой пример?

    P.S. Поверьте, я сначала читаю документацию, и только потом спрашиваю.
    Там так много ненужного для моей простой задачи, но понять это можно, только уже досконально разобравшись.

    Словесное описание двух разных специалистов одного и того же протокола - это два разных изложения, иногда противоречивых, для понимания третьим человеком.
    А пример рабочий позволяет увидеть реальность!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Послушай я такой совет пару дней назад, то до сих пор бы раскуривал вывод переменной по документации.
    Тут пара советов "что и как" по теме, и понимание с какой стороны к этому выводу подходить - с нагромождением в документации кучей параметров (причём реально сваленной в кучу), и всё закрутилось и завертелось.
    Так и с "наворотами" протокола обмена.
    Но 485-й оказался не так прост.
    Во первых не надо мне тыкать. Я вам хоть раз ты написал?
    Во вторых для того, чтобы сделать вам пример, мне нужно знать точно какой у вас ПЛК. Таргет ПЛК.
    В третьих если вы не состоянии сами добавить 8 Bit ( 1 байт) в Модбас слейв, то вам как минимум надо посмотреть обучающие видео на ю-туб. 10-15 коротких видео
    Программирование ОВЕН ПЛК110. Часть 7. Подключение к СПК часть 1

    Тут ПЛК 110 выступает как слейв ( что вам и нужно) для СПК 107 мастера ( вместо СПК107 у вас комп с ОРС сервером.
    https://www.youtube.com/watch?v=WhldODV1Cco
    https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80&t=373s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2022 в 21:25.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Во первых не надо мне тыкать. Я вам хоть раз ты написал?
    Прошу Вас подчеркнуть, где я Тыкнул???

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Во вторых для того, чтобы сделать вам пример, мне нужно знать точно какой у вас ПЛК. Таргет ПЛК.
    ПЛК110-30.Р-М таргет ПЛС110.30-M v2
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В третьих если вы не состоянии сами добавить 8 Bit ( 1 байт) в Модбас слейв, то вам как минимум надо посмотреть обучающие видео на ю-туб. 10-15 коротких видео
    Программирование ОВЕН ПЛК110. Часть 7. Подключение к СПК часть 1

    Тут ПЛК 110 выступает как слейв ( что вам и нужно) для СПК 107 мастера ( вместо СПК107 у вас комп с ОРС сервером.
    https://www.youtube.com/results?sear...ПЛК110.+Часть7
    C этим абсолютно согласен, но пример "мигания светодиодиком" для чайников по теме очень помогает!!!
    Я же написал про документацию, и про большой объём новых вводных по теме.

    Спасибо. Вечером буду посмотреть.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    ПЛК110-30.Р-М таргет ПЛС110.30-M v2
    Вот вам пример, добавил 2 штуки 8 Bit (1 байт), так как регистр занимает 2 байта ( 16 Bit ) и рекомендуется добавлять по 2 шт. У регистра адрес 0,
    и у обоих байт адрес 0, только биты от 0 до 15.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2022 в 13:31.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,264

    По умолчанию

    Ну вот и пдф, а то ссылки, ссылки..
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    ...
    Я просил рабочий пример как с ПЛК110 послать байт в порт ПК.
    И далее уже "раскрутить" сложности.

    Если не сложно - рабочий простой пример?...
    Вот :
    Код:
    var
      B : byte; //это шлём в порт Com
    ---
    SysComWrite(Com,adr(B),1,0);
    Кстати, пример универсальный - не только ПЛК110, но и ПЛК160 и другие.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну вот и пдф, а то ссылки, ссылки..
    А внутри некоторых фирм админы и начальство бывает лютую..
    Закрыто в инете почти всё. Приходится свой сотовый подключать.
    Цитата Сообщение от Валенок
    Вот :
    Код:
    var
      B : byte; //это шлём в порт Com
    ---
    SysComWrite(Com,adr(B),1,0);
    Кстати, пример универсальный - не только ПЛК110, но и ПЛК160 и другие.
    Самый толковый ответ - коротко и по делу!!!

    Спасибо огромное!

    Чего тут только не было, вместо ответа...

    Правда, всё это пошло на пользу.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну вот и пдф, а то ссылки, ссылки..
    Удалось что интересное найти в документе?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию Автоматический запуск при включении ПК.

    Автоматический запуск при включении ПК.
    CodeSYS надо запускать "вручную".
    Можно прописать в бат-файл запуск при вкл ПК.
    Но как "автоматом" запустить нужную программу, чтоб визуализация работы с девайсом запустилась???
    В поддержке сейчас уже нет знающих людей, все уже на празднике.

    Решили пока так: (инструкция для работника)
    1) Вкл ПК.
    2) Запустить CodeSYS.
    3) Выбрать "файл", и там в меню, последнюю запомненную программу.
    4) Нажать значёк подключение.
    5) "F5" старт.
    6) Работать. (или, при панике, звонить по номеру NNN)

    Когда писалась прога, то над этим не задумались...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110.60 Загадочно работает.
    от ZETs в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 16:52
  2. ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:42
  3. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  4. Таргет файлы 3.08 для ПЛК110
    от PhilipLykov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 00:33
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 13:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •