Тема: Одновременный опрос MODBUS RTU и ASCII

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Проверил, подключил по одному порту RS485-1, панель, адрес 1, Модбас RTU и старый модуль МВА8, адрес 32, записал в него протокол Модбас ASCII.
    Поначалу панель плохо работала, в ней около 200 регистров, читается пишется, в том числе окно обрыв связи выскакивало, но увеличив период опроса модуля со 100 ms, до 1000 ms и всё пошло, хотя иногда ошибка 81 в модуле проскакивает. 1 Модбас RTU и ASCII.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.01.2023 в 19:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверил,
    Спасибо огромное за проверку. Мне 200 регистров не нужно, значит должно сработать.