Я правильно понимаю, что ваша бочка под атмосферным давлением, тогда достаточно одного аналогово датчика избыточного давления с ВПИ соответствующему давлению столба воды и без всяких заморочек и ненужных затрат, в смысле на порядок дешевле и на два порядка точнее, в смысле, почему бы не сделать в сто раз лучше и десять раз дешевле?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
У меня так получилось, на аналоговом входе, с задержкой 3 сек.
Пока значение меняется, выход не присваивается. Когда установилось, через 3 сек появляется значение.1 Уровень.jpg