Конечно лучше чтоб диапазон максимально близкий был. Сейчас у Вас 50% диапазона мимо. Этот датчик измеряет , если можно так выразиться ( измеряет) столб воды, не зависимо от объема. Т.е если Вы хотите получить объем в простейшем случае, если ёмкость правильной формы,надо площадь умножить на показания датчика ( высоту) , разумеется и погрешность в абсолютных цифрах тоже будет зависеть от площади. А что нормальный датчик не возможно установить, от температуры хотябы не врал. И с задокументированной погрешностью , тогда можно сразу оценить погрешность и устраивает ли она Вас.
Не знаю как он работает, но не от столба точно. Помещая в 10-ти литровое ведро с водой, он показывает 10 литров, помещая в бак 200 литров с тем-же уровнем воды, показывает 40 литров. Что этот уровень воды соответствует 40-ка литрам, точно, промерял мерной емкостью.
Это какой считается нормальным? Буду рад за советы. Ультразвуковой мне не нравится, механические тоже, решил попробовать такой.
Ваще интересно
Давайте так, с каким выходом у Вас датчик, каким образом Вы определяете объем, с помощью какого прибора и алгоритма. Этот датчик фактически измеряет давление и переводит его в высоту столба. Скажем уровень 0 соответствует 4 ма, 2 метра 20 ма, если выход 4-20. Что то Вы не то делаете.
Нормальный датчик Сергей 308 Вам предложил как установить, Вам нужен с пределами измерения 0-10 кПа.
есть ещё различные варианты на такую глубину и таких нехитрых целей.
И да, точность +-2 литра, как Вы хотите в 200 литровой ёмкости , не совсем правильной формы , таким способом не получить.
Последний раз редактировалось Sergej_; 25.04.2023 в 12:46.
Выход 4-20 мА. Принимаю на аналоговый порт ПР102. Настройки: Нижняя граница = 0, верхняя граница 200 (так понимаю 200 мм).
Видимо вы действительно правы. Сейчас все перепроверил, с сантиметрами от уровня заполнения водой сходится.
Теперь хоть примерно стало понятно как работает.
Пересчитать в объем жидкости, труда не составит.
Проверю, отпишусь...
Наверное с ведром я принял желаемое за действительное.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
И что это за ёмкость, может она бетонная или яма в земле вырыта, почему нельзя установить в нижней точке измерения датчик избыточного давления, в смысле, бобышку приварить и датчик избыточного давления прикрутить?
ПД1100-ДИ0,016.png
https://owen.ru/product/pd100i_datch.../modifications
Он намного проще, надёжнее и дешевле датчика гидростатического давления, короче, мне непонятно, зачем делать хуже и в несколько раз дороже, если можно сделать лучше и в несколько раз дешевле?
Может Вы бюджет осваиваете, а у Вас всё так идеально, что просто некуда разумно потратить деньги?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2023 в 12:26.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.