Кратко тезисами:
Будет нужна ПР200 с аналоговыми входами и двумя интерфейсами RS-485.
Это модель: ОВЕН
ПР200-24.4.2.0 Логическое реле (24VDC, 8xDI, 4xAI, 8xDO, 2xAO(У), 2xRS-485, HMI)
а) Аналоговые входы (4 штуки) позволят подключить датчики с характеристикой Pt1000.
Модель датчика может быть: ОВЕН ДТС314-PT1000.B.3.40/
6 Датчик термосопротивления (Pt1000, -50..+250 градусов, 3-проводная схема, 40 мм / провод МГТФЭС
6 м, влагостойкий IP67)
Жирным выделена нужная длина кабеля в метрах. ПодрезАть кабель можно.
б) Дискретные входы (8 штук) и выходы (тоже 8 штук) позволят чем-то управлять (нагревом пола, вентилятором). Если их не хватит - надо использовать модули ПРМ (до 2 штук).
в) Один интерфейс RS-485 позволит опрашивать всякие датчики климата с протоколом Modbus (НЕ путать! Иногда указан RS-485, но там не Modbus).
Вот моя статья про датчики климата ОВЕН:
https://cs-cs.net/datchiki-temperatu...nosti-owen-pvt
А вот и не ОВЕН:
https://cs-cs.net/datchiki-temperatu...-sentera-odthm
г) Второй интерфейс RS-485 позволит подключить ПР200 в облако.
Для этого используются шлюзы:
* ПЕ-210-24 - для проводного интернета
* ПМ-210-24 - для интернета через SIM-карту (где проводного нет, а сотовая связь хорошая)