Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32

Тема: ПР200 мастер

  1. #1

    По умолчанию ПР200 мастер

    прошу помощи..
    ПР200 мастер - управляет 2я частотниками. Команду старт и стоп планировал записывать по установке бита (запуск записи).
    по описанию: устанавливаем в 1 - активируется передача и после успешной передачи (наверное после получения корректного ответа) должен сбросится. И так
    в функциональном блоке устанавливаю бит(запуск записи) и анализирую, когда сбросится - но сброса нет! не понимаю почему?
    Устройство Slave отправляет корректный ответ (видно по анализатору).

    1. устанавливаю бит (запуск записи), ничего не происходит.
    2. устанавливаю бит ОПРОС начинается передача.
    3. но бит запуск записи не сбрасывается.


    бит ОПРОС является разрешением для работы всего модуля?
    если это так, то как реализовать опрос в ручном режиме (мне не нужно опрашивать периодически)

    спасибо большое!
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Это не биты. А команды (на запись одного регистра или всего устройства). Они не должны сбрасываться сами, а управляются только руками из программы.
    Пока они ПРке установлены в "1", ПРка будет циклически выполнять эти команды (опроса всего устройства или записи нужного регистра).
    Обычно "Опрос" нужен для обратного: выключить устройство из опроса, чтобы не вознгикало ошибок, если оно дополнительное и может не работать.

    Дальше всё зависит от того, что и как нужно получить:
    а) Или оставить всё на усмотрениее ПРки (опрос устройства всегда)
    б) Или поэкспериментировать с галочкой "Запись по изменению" (тогда запись будет идти один раз при изменении регистра)
    в) Или через таймеры в программе ПРки выставлять команды "Запись" для нужного регистра на нужное время.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3

    По умолчанию

    1. да, я понимаю это команды (назвал битами для удобства)
    2. в справке - есть информация, что идет сброс..
    Изображения Изображения

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    1. да, я понимаю это команды (назвал битами для удобства)
    2. в справке - есть информация, что идет сброс..
    Интересно как переменная записи может сбросится если Вы в неё логическую единицу подали?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    1. устанавливаю бит (запуск записи), ничего не происходит.
    2. устанавливаю бит ОПРОС начинается передача.
    3. но бит запуск записи не сбрасывается.
    Чтобы установленный бит сбросился, записывайте в него 1 через R_TRIG.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Там же написано - автоматически сбросится.
    Подали 1 один раз, дальше подавать саму себя
    У человека не сбрасывается, значит он туда записывает 1 постоянно, может даже из константы или со входа ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2024 в 21:59.

  7. #7

    По умолчанию

    пока не сбрасывается...
    Сейчас добавил второе Slave устройство - копия 1, отличается адресом.
    Опрос второго славе не идет-совсем не понимаю.
    Подскажите пожалуйста может опрашиваться два славе устройства?

    по поводку записи 1 - записываю один раз.

    вот кусок кода
    // установка частоты
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; 05.04.2024 в 22:04.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    Опрос второго славе не идет-совсем не понимаю.
    Подскажите пожалуйста может опрашиваться два славе устройства?
    Опрашиваться может, значит вы не правильно управляете чтением, записью. Выбросьте на время весь код и проверьте просто от входа или от переменной.
    И выложите проект.

  9. #9

    По умолчанию

    проект выкладывать? он слишком большой и думаю разобраться будет сложно
    сейчас интересует опрос двух и более устройств на одной шине.
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    виноват не уточнил - вызывается раз в 1 секунду
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; 05.04.2024 в 22:30.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 мастер П307 слейв
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.02.2023, 16:31
  2. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:42
  3. ПР200 мастер
    от Dimzon в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 06:14
  4. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  5. ПР200 мастер , не идет обмен.
    от murdemon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •