Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СП310 глюк или фича. Как система обрабатывает событие косания к экрану?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    ПРка мастер - Панель слава.
    Началось с того что оператор быстро нажимал кнопку и никаких действий это не вызывало. Я подумал " ну ПРка… плюс на шлейфе еще модули ВВ - ну не успевает прочитать..."
    Думаю пусть кнопка взводит бит а после прочтения ПРкой я его програмно сброшу (было взведен пока нажата) - и тут выяснилось что дело не в ПРке… При быстром нажатии, не, не молниеносном а в меру нормальном - виртуальная кнопка нажимается, панель пикает а бит не взводится... Это как? Я считал что система по событию сперва должна взвести бит, потом отрисовать нажатие и потом пикнуть типа все ОК.
    Приучаю операторов медленно нажимать на кнопки ))
    На другой такой же панели я такого не замечал... там она правда мастер но это роли не должно играть... Но при случае побалуюсь...
    Вопрос - это у всех так ?

    Заранее всем благодарен!
    Так, логично - не факт, что в момент нажатия кнопки на панели (которая слейв) мастер будет читать именно этот бит, поэтому и не работает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Так, логично - не факт, что в момент нажатия кнопки на панели (которая слейв) мастер будет читать именно этот бит, поэтому и не работает.
    Поэтому лучше не привязывать к кнопке "вкл. пока нажата", иначе долго искать этот незначительный баг.

Похожие темы

  1. Вопрос от новичка по экрану/симуляции
    от fuzzylogic2006 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2022, 04:41
  2. Баг или фича на СП310Р?
    от VladimirRabcun в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 03:13
  3. Возможно ли сменить ID экрану в Конфигураторе СП300?
    от Roman_777 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 17:45
  4. событие
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 18:44
  5. Баг или фича ТРМ151?
    от По самые по... в разделе Разработки
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •