    По умолчанию Один датчик на 2 прибора

    Здравствуйте. Не хочу плодить новых тем, задам здесь. Возможно ли сигнал 4-20 мА с одного датчика ПД-100 ДИ использовать на 2 приборах - ТРМ12 и и Параграф, либо на 2-х ТРМ12 сразу? Или надо доп. датчик ставить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gladkiynikita Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не хочу плодить новых тем, задам здесь. Возможно ли сигнал 4-20 мА с одного датчика ПД-100 ДИ использовать на 2 приборах - ТРМ12 и и Параграф, либо на 2-х ТРМ12 сразу? Или надо доп. датчик ставить?
    Да, это возможно!
    Это является одним из преимуществ сигнала 4-20мА.
    Главное не выходить за пределы допустимого сопротивления линии плюс нагрузочных сопротивлений.
    У меня, например, на одном из объектов работают ТРМ-12 и УКТ-38 от одного датчика ПД-100 ДИ.
    Допустимое сопротивление нагрузки для ПД-100 указано в паспорте от датчика.