Показано с 1 по 10 из 80

Тема: ПР 110 и ИП 320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    На счет панели. То что вы обводите 4х или 3х означает функцию чтения, которую должна использовать панель далее идет номер регистра в десятичном формате.

    На счет ПР. для связи с ПРом вам необходимо настроить его сетевые настойки, делать это можно только при подключенном к ПК приборе. Эти настройки записываются сразу в прибор и не сохранятся в проекте. Меню "Прибор"/ "Сетевые параметры RS-485", там вы можете задать адрес прибора, скорость обмена и число стоп-битов (адрес прибора по умолчанию 16й)

    на счет адресации 0х означает что числа приведены в шестнадцатеричном формате, т.е. 0х200 означает что адрес этой переменный указан в шестнадцатеричном формате и равен 200 что для ИП равно 512.
    если вам необходимо записать значение в ФБ то для этого вы создаете сетевую входную переменную и связываете ее с блоком записи в ФБ(расположен на той же линейке, что и сетевые переменные, обозначен как "W"), в свойствах указываете в какой ФБ и какой параметр нужно записать.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (41.8 Кб, Просмотров: 290)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (103.5 Кб, Просмотров: 268)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (19.5 Кб, Просмотров: 274)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (21.5 Кб, Просмотров: 275)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (101.7 Кб, Просмотров: 274)

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    На счет панели. То что вы обводите 4х или 3х означает функцию чтения, которую должна использовать панель далее идет номер регистра в десятичном формате.
    По поводу панели хотелось бы уточнить более детально
    Со способом адресации данных связана определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц (Спецификация протокола определяет четыре таблицы данных, в нашем случае это таблица регистров хранения и регистров ввода) использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения — 40001.
    поэтому обозначения 3х и 4х должны относятся, по моему убеждению, именно к таблицам, а не к функциям. А не разбериха состоит в следущем:
    нумерация из таблицы | объект таблицы | функция для объекта
    | регистр ввода | 0х04
    | регистр хранения | 0х03

    Евгений, если бы это были функции, то панель в роли мастера долна писать в ПЛК либо 0х06 либо 0х10 функцией, но они же там не представлены