при замыкании первого релейного выхода, происходит перезагрузка плк.Что это высокий ток через выход.или глюк плк?
при замыкании первого релейного выхода, происходит перезагрузка плк.Что это высокий ток через выход.или глюк плк?
Предлагаете погадать?
Если подозреваете помехи от коммутации цепи, управляемой данным релейным выходом - отключите для начала эту цепь от клемм ПЛК и проверьте, изменилось ли что-нибудь. Причиной может быть не только чрезмерный ток, но и непродуманная компоновка или монтаж шкафа (размещение ПЛК слишком близко к источнику мощных электромагнитных помех, прокладка "слаботочных" проводов в одном жгуте с силовыми на большой протяженности), либо пренебрежение искрогасящими цепочками на катушках индуктивности в цепях нагрузки (контакторы, клапаны и т.п.), либо безграмотная разводка цепей электропитания.
Ну а если устранение нагрузки ничего не изменит - так ведь и в самой программе можно умудриться накосячить (организовав бесконечный цикл) и получить автоматическую перезагрузку ПЛК по watchdog'у. Можете написать простейшую программу, которая не делает ничего, кроме ритмичного включения/выключения подозреваемого выхода, и загрузить ее в ПЛК для проверки. Все в ваших руках...
Мда, только сейчас заметил( при отключении питания издается странные звук который затухает секунд через 5-6.Пациент скорее мертв чем жив? Ладно ЗИП есть.