Здравствуйте, можно ли использовать блоки питания Овен БП15Б-Д2, БП30Б-Д3 или БП60Б-Д4, для привода Belimo который управляет КЗР (0...10в) в обвязке калориферов?
Здравствуйте, можно ли использовать блоки питания Овен БП15Б-Д2, БП30Б-Д3 или БП60Б-Д4, для привода Belimo который управляет КЗР (0...10в) в обвязке калориферов?
можно, но зачем?
там достаточно трансформатора.
не проверял, но возможно бп15 при включении будет уходить в аварию на моделях с возвратной пружиной.
ТРМ133_готовая без рекуператора.rar
Многие привода работают от переменного напряжения.
Диодный мост можно исключить.
Да привод Belimo NVF24-MFT-E можно запитать и от пост и от перем. 24В. Нашел трансформатор ТП20 на сайте завода Лиссант мощность 20ВА, у привода 10ВА. Можно эту модель использовать? А привод жалюзей подключается непосредственно к ТРМ133?
Можно.
Да.
Подскажите какой примерно ток (в цепи 220) в момент подключения блока питания БП30Б-Д3-24 к сети?
30-ку пока не применял. На 60-ке автомат группы "С" 1А выбивает. Поставил "В" 2А - держит.