Возможно ли? Допустим несколько переменных и они отображаются на экране ИП320. Стрелками выбрали требуемое(при этом оно мигает) - затем нажали SET и ввели с цифровой клавиатуры значение. Клавишей ENT запомнили и послали в ПЛК.
Возможно ли? Допустим несколько переменных и они отображаются на экране ИП320. Стрелками выбрали требуемое(при этом оно мигает) - затем нажали SET и ввели с цифровой клавиатуры значение. Клавишей ENT запомнили и послали в ПЛК.
Эту бодягу делает кнопа SET циклически перебирая параметры. Мигания нет. Просто инверсия
как делает? сама? не понятно
все разобрался. спасибо за верно заданное направление