Здравствуйте, господа специалисты!
Ситуация следующая. Разрабатываем лабораторный стенд на базе ТРМ-151 ИС для регулирования тепловой и аэродинамической составляющих (ТЭН и вентилятор). По части тепловой составляющей проблем нет – информационный выход управляет БУСТом, а тот нагревательным элементом. Затруднения касаются аэродинамической составляющей. Двигатель подключается к С-выходу через пару встречно-параллельно включенных тиристоров (ку208г). Но ни при каком проценте выходной мощности регулятора я так и не добился вращения вентилятора. Наблюдаются некие дергания, но вращения нет. Пробовал как однофазный асинхронный, так и щеточный двигатель – результат сходный. Причем, асинхронный влет регулируется ЭРВЕНом. Модификация ТРМа 01я с 2я независимыми каналами (прошита из конфигурации с диска trm151-01.151). Помогите заставить менять частоту вращения асинхронного однофазного двигателя С-выходом ТРМа. Может проблема в конфигурировании самого канала? Важен ли наминал ограничивающего резистора R1 (на схеме «подключение нагрузки в ВЭ типа симисторная оптопара»)? Заранее спасибо!