Как вставить из такого сервера переменную, корректно задав ее параметры?
Пока получается только вход-выход двойной точности, ну и данные в нее не передаются. Матрикон ее видит.
Как вставить из такого сервера переменную, корректно задав ее параметры?
Пока получается только вход-выход двойной точности, ну и данные в нее не передаются. Матрикон ее видит.
Не совсем понятно в чем именно проблема. У вас не добавляется тег в MasterSCADA?
OPC сервер не от сименса?
Спасибо.
Добавляется, но не работает. И характеристики - как указывал выше.
ОРС от Саутера. Демо-версии к сожалению нет.
Как мне в ручную вставить тэг с именем Net1.AS1.MFA3.Measure двойной точности вход, Net1.AS1.MFA109.Command.Cmd1 логический выход и т.п.
Это возможно???
Пришлите отчет об ошибках с полным логом режима исполнения. Для этого в режиме разработки выполните пункт меню «Сервис/Настройка», в диалоговом окне перейдите на закладку «Режим исполнения». Установите флаг «Формирование полного журнала исполнения».
Перейдите в режим исполнения и добейтесь воспроизведения ошибки. Нажмите комбинацию клавиш ALT+F10. Сформируйте отчет об ошибках, включая конфигурацию текущего проекта, скриншот экрана и необходимые логи. Убедитесь, что в получившуюся папку попал файлы Runtime.log и Runtime.log.xml. Если файлы в отчет не попали, пришлите их отдельно, они должны находится в папке "..:\MasterSCADA Projects".
После этого желательно отключить формирования полного журнала, чтобы не переполнился диск.
Также пришлите скриншот закладки Свойства этой переменной, и конфигурацию Matricon OPC Explorer.
Спасибо.
Да, это возможно. Вызываете у ОРС сервера вставить - Вставить OPC переменную.
Прописываете в поле путь к имени переменной. Если поставить галочку "Не проверять существование", то добавится переменная типа "Вещественный двойной точности", если галочку не ставится переменная с тем типом, какой она имеет в сервере.
Спасибо.
Это получается. Но тогда отсутствует иерархия, т.е. все теги в один список с разделением вместо точек двоеточием. Можно ли этого избежать?
Можно создавать группы вручную - добавляются они также как и ОРС переменные. В эти группы уже можете добавлять теги с полными именами.
Можете попробовать создать иерархию вручную с короткими именами - вручную вставить группы с нужными именами и использовать "Вставить ОРС переменную" но с выбором "имя внутри группы".
Спасибо.