    Добрый день специалистам.
    Есть указанный модуль и датчик с выходом 4-20мА
    По РЭ датчика указано, что Rн должен быть для 24В - 500 Ом +-50 Ом
    А по РЭ прибора указано, что на канале для измерения 4-20 мА сопротивление Rн от 130 до 250 Ом.

    Необходимо ли ставить согласно РЭ датчика еще сопротивление и в данном случае какое ? Питание датчика от встроенного 24В источника.

    Вопрос в догонку, подключил датчик с мин-макс 4-20, но как понимаю самим модулем через конфигуратор можно сразу отконфигурировать.
    Датчик установлен в емкости для измерения уровня, на пустой емкости показывает 4,051 , это можно как-то скорректировать до 4,000 ?