Частотники
Господа! Подскажите, можно ли к однофазному частотнику подключить однофазный двигатель, в схеме которого установлен конденсатор? Или нужен специальный однофазный двигатель?
-
На однофазном частотнике на выходе три фазы.... Частотник будет давать ошибку если все три фазы не будут подключены...
-
незарегистрированный
Гость
Конденсатор дает сдвиг фаз 90 град. В 3-х фазной сети сдвиг фаз 120. Отключаешь конденсатор- получаешь три провода. Подключаешь их к U,V,W. Включаешь двигатель, смотришь ток двигателя в частотнике. Если превышает ном. ток двигателя, нужно уменьшить подводимое к двигателю напряжение, вместо 220- установить 180 (параметр Vmax). Проверено с частотником OMRON и двигателем 0.18 кВт.
-
незарегистрированный
Гость
Частотники для однофазных двигателей
На сайте (см. ссылку) предлагаются специализированные частотники для однофазных двигателей, причем как для конденсаторных, так и двигателей с расщепленными полюсами.
www.intechnics.ru/production1_odesf.htm