Кто пробовал реализововать ПИ-регулятор на ПР114, на сколько корректна его работа и качество регулирования какое получается.
Кто пробовал реализововать ПИ-регулятор на ПР114, на сколько корректна его работа и качество регулирования какое получается.
боюсь что всё получится не очень))) Для регулирования лучше взять к примеру ПЛК-110 со встроенными ПИД или скачать библиотеки сторонние.
пессимистам тут не место!!!боюсь что всё получится не очень
давайте нужный алгоритм будем думать
че там думать то, во первых модераторы выкладывали ПИД, ставим дифференциал в ноль получается ПИ-регулятор, ну и свой вариант выкладываю
Последний раз редактировалось capzap; 09.04.2018 в 12:29.
уважаемый капитан что то в вашем проекте пустотану и свой вариант выкладываю
Всё нормально работает, если понимаешь, как синтезировать и запиливать под задачу.
Реализовал на 114-ой аналоговый ПИД - вход параметра/обратная связь/выход - 4...20 мА.
При наладке пришлось прилепить переход в позиционный режим при большом рассогласовании, иначе долго думает из-за накопленной интегральной ошибки и колеблется выход на подходе к зоне регулирования.
Небольшая возня с коэффициентами и порогом перехода в ПИД режим - результат весьма удовлетворил.
спасибо дошло!!!Так в макросе безымянном все
А что "Уважаемые разработчики" не могут добавить уже готовое решение в овен лоджик или хотя бы в онлайн базу данных, если сами не могут создать, тогда и не возникало множества уже решённых вопросов, извините что так мягко выражаюсь!
Тем более за это никто не требует с них денег, хотя если не могут сами могли бы и заплатить, ведь они в этом заинтересованны!
Только не пишите что реле для этого не предназначалось! Это отговорка на 101%!!!