Подскажите пожалуйста, могут ли модули I-7000 (протокол DCON) работать в сети RS-485 одновременно с двумя мастерами (наплимер с ПК и ПЛК)?
Подскажите пожалуйста, могут ли модули I-7000 (протокол DCON) работать в сети RS-485 одновременно с двумя мастерами (наплимер с ПК и ПЛК)?
В приборах Овен сеть RS-485 представлена контактами А и В, а в приборах I-7000 контактами Data+ и Data-. Подскажите соответствие, пожалуйста.
Все просто
А +
В -
Спасибо. Может ли ПЛК работать конвертером интерфейсов для "чужих" приборов, если на нем не сконфигурирован модуль DCON
Если кто-нибудь реально получал на ПЛК информацию с модулей ввода аналоговых сигналов серии I-7000, поделитесь пожалуста настройками конфигуратора.
Забыл [+] в GoodResponseFormat добавить. Работать будет, но с + надежнее!
Почему аналоговые входы DCON device в конфигураторе обозначены как Float output?
Потому что это ВЫХОДЫ информации из ПЛК.