Добрый день. Правильно ли я понимаю, что трм-138в не поддерживает modbus? Для чего урезали возможности прибора? Или я не прав.
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что трм-138в не поддерживает modbus? Для чего урезали возможности прибора? Или я не прав.
На данный момент данный прибор не поддерживает протокол Modbus. Сейчас идет тестирование новой прошивки с поддержкой данного протокола. Точные сроки пока неизвестны. Ждем в ближайшие пару месяцев.
Спасибо. Тогда другой вопрос. Допустим ТРМ138 управляет 8 каналами по простому 2-х позиционному закону. Но в какойто момент необходимо управлять (вкл\откл) одним выходным реле по modbus. В описании я нашел адреса для управления ВУ, но не нашел как перевести ЛУ в ручное управление. Или надо на время управления ВУ по сети записать в соответствующее ЛУ 0, а затем для автоматического управления опять вернуть на номер соответствующего датчика?
Ручное управление на протоколе Modbus пока не доступно. Вот как раз будет новая прошивка для ТРМ138В и в ней будет возможность управления ВУ.
Когда точно можно будет приобрести ТРМ138В с новой прошивкой. Можно ли будет взять пораньше для тестирования. На сегодняшний день есть у ОВЕН регуляторы с возможностью "перехвата" управления выходными элементами по Modbus/