Добрый день!
Есть ПЛК150, на одном аналоговом входе мерит давление.
На самом ПЛК реализован регулятор ON-OFF.
ПЛК опрашивается по модбас при помощи лектуса, и выводится на скаду.
Все работает, но как изменить уставку "UST" при помощи лектуса?
Добрый день!
Есть ПЛК150, на одном аналоговом входе мерит давление.
На самом ПЛК реализован регулятор ON-OFF.
ПЛК опрашивается по модбас при помощи лектуса, и выводится на скаду.
Все работает, но как изменить уставку "UST" при помощи лектуса?
добавь еще один Float в modbus slave после уже установленных float и дай ей имя UST а USR в PLC_PRG сотри .. и в конфигурации Lectus добавь еще 1 регистр для записи и все
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS