Добрый вечер,такой вопрос:мне нужно подключить 3-х проводные датчики влажности и СО2 к МВ110-224.8А. Как это лучше всего сделать?
Добрый вечер,такой вопрос:мне нужно подключить 3-х проводные датчики влажности и СО2 к МВ110-224.8А. Как это лучше всего сделать?
проводами, предоставив документацию на датчик.
Как именно подключить к МВ110-224.8А эти 3 провода
люди должны угадать без документации на датчик ?
Скажем так, с большой долей вероятности Вы это датчик не подключите даже через резистивный делитель с соблюдением метрологической точности. Придется колхозить свой делитель и калибровать.
Тогда по РЭ на МВА как токовый датчик через шунтирующий резистор.
Nehaigek такое ощущение, что это ваш первый технический форум в жизни. "Все это есть в документации" - а ссылочки приложить не судьба ?
з.ы. Aso уже ответил, если память со вчера не подводит раздел 3.1.3 - подключение активных токовых датчиков, используем 50 Ом резистор из комплекта 8А модуля. (вроде с ним должны идти в комплекте)