Подскажите, возможно ли реализовать показания сотых долей (Температура) на табло прибора...
Подскажите, возможно ли реализовать показания сотых долей (Температура) на табло прибора...
В документации ни чего не нашли или просто не читали
Последний раз редактировалось capzap; 19.05.2019 в 18:26.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Положение десятичной точки dp1, dp2 стр. 86,87. Только смысл?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Добрый день!
Абсолютно верно, при подключении датчика температуры получить 2 знака после запятой не получится (параметр dPt1 может принимать значения 0 или 1 знак после запятой, параметр dP1 будет вообще недоступен), это возможно только при подключении унифицированного сигнала, например, 4..20мА (параметр dP1 станет доступен).
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН