ПД-150
не знаю куда разместить тему, пусть здесь будет, например.
суть темы - мой респект разработчику/разработчикам приборов серии ПД-150.
не смотря на отдельные косяки чисто по сборке - натянутые до усёру трубки, например, все что касается эксп.характеристик по агрессивности и недружелюбности окр.среды эти приборы выносят на ура.
примерно с 04/04/2019 по сию пору в работе почти десяток ПД-150 с модбасом в адских, на мой взгляд, условиях.
внутри приборов темп-ра под +70..95°С
на тренде лог датчика темп-ры внутри одного из ПД-150
https://yadi.sk/i/6GbuJs5TbGf8mw
лакуны с работой приборов никак не связаны, сперва эта температура просто не считывалась, а потом горели и рвались кабели...
один из ПД-150 просто сгорел на работе
https://photos.app.goo.gl/PyAHUZyDXF4oP7Pc9
но после того как его отмыли от дерьма оказалось что он вполне жив
https://photos.app.goo.gl/ZBru74fw8sSP1gC29
и в модбас все отдает тоже.
вопщем я считаю что страна должна знать этих героев и руководство как минимум должно выставить им/ему тротиловый эквивалент вагона доброго коньяку