Какой минимальный период опроса следует выбрать для этих слейв-модулей при условии их скоростной, но стабильной работы по протоколу Modbus ?
(в инструкциях пользователя это не указано)
Какой минимальный период опроса следует выбрать для этих слейв-модулей при условии их скоростной, но стабильной работы по протоколу Modbus ?
(в инструкциях пользователя это не указано)
Это не возможно описать в инструкции не зная скорость передачи, длину линии, количество приборов. А так 50мс вполне стабильный период
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
А кто кого опрашивает: ПРка модули? Или кто-то опрашивает и модули и ПРку?
Я гонял на 10 мсек три модуля IO ПР через 200 мастером. Норм =)
СПК107 будет опрашивать 2 шт. ПР102 и 2 шт. МВ110 и он же будет управлять периферией (моторы, гидравлические клапаны и т. п.) через 2 шт. МУ110 на скорости 38400 или 57600 .
Хочется настроить канал связи с максимально возможным, но стабильным быстродействием. Просвятите по этому вопросу.
Последний раз редактировалось duser; 10.09.2020 в 20:00.
Посмотрите эту тему: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25519
Думаю многие вопросы уйдут.